<p>各位兄弟:小弟有事请教,请问江森NCM4510-2能带多少个点.请指教谢谢.</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ylq35012 发表于 2006-11-18 16:14:00
<p>没人回,我还说一下,有人说600,也有高手指导是1000个以内,请高手指导一下了.</p><p>谢谢.我顶自己一下.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
风清清 发表于 2006-11-20 11:49:00
<p>江森的印刷资料中说:一般情况下,一台NCM350/360网络控制模块所监控点数不超过1000点。450就不清楚了,估计差不多。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szhoneywell 发表于 2006-11-22 17:57:00
<p>准确来说是最好不要超过800点,该型号是江森新推出的型号,用于替代NCM350-8的。</p><p></p><p>深圳市楼源科技发展有限公司</p><p><a href="http://www.szhoneywell.com">www.szhoneywell.com</a></p><p>黎明</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liminxu 发表于 2006-12-15 16:52:00
<p>产品介绍是N2干线上最多支持100台设备(60到200台TC-9100设备),按照这样推算,1个DDC30个点,30*100=3000点,所以,最多支持3000点,当然,这是理论上的。实际上1000点没有问题。</p><p></p>