小区正在盖,但是线管要先排好

目前电源线跟视频线单独穿管, 两跟管子之间需要有间隔距离吗?间隔距离大概需要多少,另外一般直埋的话埋多深。

一般线过小区主路或比较大角度拐弯的时候是不是要搞个阴井,象单独监控的阴井大概尺寸是多少,长、宽、深。

另外象云台解码器之类的东西能不能直接安装在阴井里面。

希望各位大虾能指点一二,小弟感激不尽

[此贴子已经被作者于2006-11-18 2:56:37编辑过]
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
alala 发表于 2006-11-18 07:21:00

1、监控系统如果电源采用AC220V给前端解码器供电,电源线是要与视频线缆分别单独穿管敷设,两管间距要≥500mm。

2、北京市冻土层为700mm,所以直埋电缆一般深度要≥700mm,考虑到电缆在过路处市政施工时防止被铲车等大型机械损伤,建议直埋深的1m。

3、埋地敷设的线缆为了施工和检修方便,一般30m砌筑管井为好,距离大了会给线缆敷设带来很大麻烦,小了就有点没必要。但关键还是要看具体情况,有较大拐弯时,砌筑管井较好。

4、监控系统所需管井不必过大,建议砌筑500mm宽×600mm长×1200mm深的方井,或直接砌筑直径为600mm的圆形井,井口在距地面250处开始收缩为直径为500mm的圆口,以便较为便宜的500轻型铸铁井使用。井小了就无法进人,牢记。

5、如果有条件,解码器还是不要放在井里,因为一般管井都存在漏水、存水现象。如果处理的好,也可以放的,因为你实在没有地方可放嘛!

[此贴子已经被作者于2006-11-18 7:25:19编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
alala 发表于 2006-11-18 07:27:00

我公司有一支专业施工劳务队伍,专业为各建筑智能化弱电系统工程建设施工单位提供各系统(PDS综合布线、NetWorks计算机网络、CATV卫星接收与有线电视、CCTV闭路电视监控、SAS防盗报警、楼宇对讲、BMS门禁、停车场管理、BAS建筑设备监控、PAS/BGM紧急广播与背景音乐、音响扩声等系统)以及低压配电系统的施工劳务服务。
工程劳务承包范围可涉及:
    1、建筑智能化系统工程管路敷设、预埋;电缆线槽、桥架安装;线缆敷设;设备安装;系统调试;工程施工资料整理;工程施工管理;工程维护;弱电系统培训等。
    2、室外架空、埋地光缆敷设工程;室外管路埋设、电缆人孔井砌筑、电缆埋设工程;室内低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统、室外泛光照明系统等工程。
劳务队伍专业技术水平高,有多年、多项工程实际施工经验;公司施工机械齐全、人员素质较高、项目合作多样灵活,可全力解除各工程公司项目实施的各种忧愁。

    我们的宗旨:干一个项目、交一方朋友;筑一座工程、树一座丰碑。
    若贵公司有项目施工需求,我们期待与您的合作!!!
    联系人:李福文
    TEL:63793312
    FAX:63793312
    Mob:13366507690
    Mail:lifuwen@china.com.cn  bt.lfw@163.com
    MSN:bt.lfw@163.com
    QQ:147966128  网名:alala(阿啦啦…)

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城