yze1001 发布于: 2006-10-29 14:44 1029 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大狭我想问下就是对于MAU那个送风温湿度是恒温恒湿的对不 ,送风温度是22度,送风露点是12度,那个12度我可不可以理解是送风22度的空气如果降到12度就饱和了,(假设这个送风空气没别的影响),(那这个22度的送风湿度是多少呢,听说是要计算的吗.大约是55%好象对不),是怎么弄的呢
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sellgoods 发表于 2006-10-30 10:24:00
<p>可以查焓湿图</p><p>找到12度、95%的点,沿等湿线与22度相交的点,确定状态点为22度、55%</p>