非常奇怪的问题...

[复制链接]
sunwayle 发布于: 2006-10-29 10:29 1168 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>我们办公室布线时,用1236用做网络,45做电话。另外两根闲的,干掉了。线先进配线架再进交换机</p><p></p><p>其它的一切正常,却我的座位的电话却上不正常:(</p><p>当然我在配线架这端接一个RJ11水晶头,我的座位接一个RJ11水晶头,用测线器测,配线架这一端4和5亮3下,然后测线器上红亮开始闪,而连测线器另一端的灯都不亮。</p><p>请教各位有经验的兄弟,帮忙看看~</p><p></p>
[此贴子已经被作者于2006-10-29 11:01:44编辑过]

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
STCATTER 发表于 2006-10-29 15:56:00
<p>另一端灯都不亮说明线都不通啊。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ymlxyz 发表于 2006-10-30 11:49:00
可能短路了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tovyps 发表于 2006-10-30 11:53:00
<p>呵呵,不懂</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
njgud 发表于 2006-10-30 16:54:00
<p>确定短路</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
freetonenet 发表于 2006-10-31 09:46:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
本善良 发表于 2006-10-31 10:14:00
<p>基本上这类线路问题用小的测线器是看不出来的,可能是短路,可能是直接已经连上了交换机,.</p><p></p><p>你可以用FLUKE测试一下,到底是什么问题都可以看出来了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
飞天明月 发表于 2006-10-31 15:46:00
<p>除非是不得已的情况下怎么弄,一般建议不要怎么做。</p><p>以后维护很不好。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
飞云 发表于 2006-10-31 18:08:00
<p>情况还是不清楚,你亮灯的是小的还是大的测线端。要是在座位那里是大的测线部分,大的亮45的话,就只有两个原因,1、你找错端口了,2、你的测线器电池不够电,所以只有大的那端亮45,小的那端不亮灯。</p><p>建议换电池或测线器试试。按我的估计电池是最大问题,而线路应该没有问题。你测了结果再说说了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cctt 发表于 2006-10-31 18:12:00
如果找不到FLUKE 的测试仪,国产的XWELL也可以测试电话线和网线的,各种连接类的故障,都可以定位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ivwdhwxf 发表于 2006-11-1 12:25:00
<p>建议不这样接线,要不莫名其妙的问题总会出来</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
MYQ8931 发表于 2006-11-1 15:25:00
<p>可能是线找错了,你先确定线的两端的标号是一致的吗?</p><p>在你办公室的测通别拿下来,到机房端多测几根线就知道了.</p><p>&nbsp;</p>