惠恒土匪 发布于: 2006-10-26 08:52 1251 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我现在有22对对射.我要做成6个防区.请问各防区的对射线怎么走啊.整个系统的线怎么走啊?急.在线等方案!谢谢

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhzxy 发表于 2006-10-26 09:46:00

22组对射用6个防区? 哪个对射报警能知道吗?那装了起不了多大作用!建议每个防区不要超过3组对射!

如多组对射用一个防区,要把所有的对射串在一起(常闭)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
惠恒土匪 发表于 2006-10-26 13:44:00
为什么不要超过三个啊 .我有几路是围墙转角.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lianteng 发表于 2006-10-26 14:20:00

怎么走线,跟你的报警主机采用什么通信方式有关,你的先告知你采用什么主机啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
惠恒土匪 发表于 2006-10-27 13:27:00
我用的是美安的2316ck
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhzxy 发表于 2006-10-28 09:09:00

那就是分线制,也就是每组对射都要拉线回来。像你这个工程对射这么多,最好采用总线。布线简单!从头到尾只要四根线就可以了!

每各防区不要超过3组对射的原因:对射带得太多,不能准确定位具体报警位置!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lrb0928 发表于 2006-10-28 20:36:00
     我采用过福克斯7448的主机,总线制(4芯线),防区用地址模块(7401),可以多防区串成一个防区,布线省大事了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
guowocctv 发表于 2006-10-29 19:20:00
CK2316加总线驱动模块+双地址模块就可实现总线功能,这样做经济又可靠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
惠恒土匪 发表于 2006-11-21 13:32:00

对射并成一组是不是串联的方式啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lionkingth 发表于 2006-11-28 00:16:00
工程商,希望大家可以加我,喜欢多交朋友,诚心邀请你的到来,始终相信钱是靠大家一起赚的!"qq:9062592,醉网"
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
西西 发表于 2006-11-28 16:24:00

顶7楼!

回复 支持 反对

使用道具 举报