<p>&nbsp;&nbsp; 上次提问门禁(双开门用了两把阳极锁)两把锁不能同时下锁或是一把锁好了另一把锁锁下后又自动开启.有人说控制器输出电压有问题,可是经过检查后12.8V在使用范围之内.有没有人知道是怎么回事?无线网络基站或电话基站干扰?还是门有问题?希望大家给予帮助.</p>
回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wys1002 发表于 2006-10-24 19:54:00
<p>两把锁是同时接在控制器的端口上的吗?如果是,那是因为控制器的端口提供的功率不够,两个锁同时工作时,需要的功率很大,建议使用下面的接线方式: 把锁接在开关电源上,从控制器输出的信号去控制开关电源.</p><p>个人经验,可以试试!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wencong32 发表于 2006-10-24 20:17:00
<p>二楼说的有一定道理,我上次也碰到过相似的问题,我做的是楼宇对讲,当时情况是一个门口机的一根开锁线去开两个门,只要一个关着,另一个就会打开,不过我那时没有加门禁电源,我重新接了一下线,问题就消失了,怪怪的,现在想来是不是线路接触不良</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chunjiang79 发表于 2006-10-25 08:22:00
<p>是不是动作时间调得不一样啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
皮皮鸟 发表于 2006-10-25 09:13:00
<p>2把锁的电源输出是否接在同一个接线端子?</p><p>锁具一样吗?</p><p>其中一把锁是否设置延迟?</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lkangfu 发表于 2006-10-25 12:52:00
<p>各位:</p><p>1.就像楼上说得阳极锁的电源是通过开关电源供电,不是直接由控制器上输出</p><p>2.两把是同一品牌型号的.</p><p>3.锁的延时都设为5秒.</p><p>4.接线也检查了,没有问题.</p><p>谢谢!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
douven 发表于 2006-10-25 15:31:00
<p>那有那么复杂啊,很简单,就是主控器的输出功率不够,线路远而线又太细,</p><p>解决办法:两把锁一定是并联在一起的,在并联的接线处加一个470<span style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">μF的电容一定OK</span></span></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
njwangyan 发表于 2006-10-26 12:13:00
<p></p><p>可能有二</p><p>1.功率不够</p><p>2.电源杂波,建议控制器输出端加装C</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sihan2004 发表于 2006-10-26 16:31:00
学习啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
SRYJH 发表于 2006-10-27 14:25:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
matop 发表于 2006-10-27 14:45:00
<p>电源太小了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xjakmz 发表于 2006-10-27 16:26:00
<p>电源电流不够,你好好看下说明书,电锁的启动电流是多少,更换个大电流的电源。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
刘睿智 发表于 2006-10-28 21:30:00
<p>还没有遇到过这样的问题啊,学习啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jacky_ye 发表于 2006-10-30 10:01:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wys1002</i>在2006-10-24 19:54:00的发言:</b><br/><p>两把锁是同时接在控制器的端口上的吗?如果是,那是因为控制器的端口提供的功率不够,两个锁同时工作时,需要的功率很大,建议使用下面的接线方式: 把锁接在开关电源上,从控制器输出的信号去控制开关电源.</p><p>个人经验,可以试试!</p></div><p>把锁接在开关电源上,从控制器输出的信号去控制开关电源.</p><p>二楼说的很对!电锁的电源一般最好独立供电!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
jdcen 发表于 2006-10-31 09:31:00
<p>可能是用线比较细(网络线),电锁离控制器有一定距离,线上的压降太大。</p><p>换根粗线。</p><p>两把电锁同时启动,需启动电流2A左右,也可能是主控器的输出功率不够。</p><p>建议再加一个门禁电源。<br/></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jufeng102980 发表于 2006-11-2 09:57:00
呵呵&nbsp;&nbsp; 绝对是电源的问题,不是电压,是电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
远望科技 发表于 2006-11-2 11:57:00
7楼说得对<p>解决办法:两把锁一定是并联在一起的,在并联的接线处加一个470<span style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa;"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'times new roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa;">μF的电容一定OK</span></span></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lkangfu 发表于 2006-11-2 12:47:00
<p>问题解决了,根据大家的建议,我要求门禁项目承包单位更换了电源.</p><p>谢谢!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
delphi1978 发表于 2006-11-4 19:15:00
换个电源,或是控制器的继电器太小
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
long7188 发表于 2006-11-8 11:46:00
学习,全是高手呀!你们的支持,也学到了不少东西,谢谢,各位辛苦了。顶!!!