千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

我是新手请指教??电源线跟视频线可否同管????再就是...

[复制链接]
v耶v 发布于: 2006-10-21 13:55 1444 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

摄象机供电开关在监控机房,机房统一管理,用12V电1.0的线能传输多远??200米左右的话能行吗??可否用220V电直接跟视频线一起走??是不是会出现干扰现象,严重吗??影响效果吗??

再就是一个解码器可不可以并接两个码转,有两台录象机分别控制?

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
爱yue 发表于 2006-10-21 16:07:00

可以的,实际施工中电源线和视频线穿同一管都多,不会有干扰的,1.0的电源线12V要传输200米估计悬,要不你到时候在末端测电压试试看在,最后的那个问题我想可以实现的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
视得清电子 发表于 2006-10-21 18:02:00

摄象机供电开关在监控机房,机房统一管理,用12V电1.0的线能传输多远??

  答复:12伏电源传输,1.0的线缆,每100米大概衰减1.4伏左右!200米不够12伏;另外压降还和您的设备需要电流大小有关系!您可以采用我这里的视频电源复用器,可以通过一根视频电缆传输视频和电源,输出12伏1安的电源;

可否用220V电直接跟视频线一起走??是不是会出现干扰现象,严重吗??影响效果吗??

  答复:220伏线缆不建议和视频电缆平行走,会有干扰,而且很麻烦!

再就是一个解码器可不可以并接两个码转,有两台录象机分别控制?

  答复:可以连接,但是要看不同的码转换器的情况,可能会导致控制不灵敏!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
彗星回归 发表于 2006-10-23 10:22:00

解码器可不可以并接两个码转,有两台录象机分别控制?

     不行呀,这样做等于有两个发送器连接在一起。如果发生同时输出的情况。解码器倒是没事,可发送器等与互相短路了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
crusoe 发表于 2006-10-23 10:46:00
12V的传200米电压会下降的 不过220V就更有问题了干扰肯定有的可以考虑就地取电,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jifujiang 发表于 2006-10-23 11:40:00

如果走电源12V的话,我估计电压会达不到。

如果走220V的话,估计干扰不会很严重,主要是看你走线的方式,干扰大部分都是来自布线。

如果想用分控的话最好还是用控制健盘,如果连二个码转的话,我想是不行的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
feihu_111 发表于 2006-10-23 15:29:00

如果摄象机都是大概200米远的话  建议把电压调高  然后测末端电压  知道末端为12v为止  但是还要考虑你开关电源的实际能承载能力来定

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
huangshup 发表于 2006-10-24 08:29:00
电源干扰肯定有.短距离没问题(50米左右).
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
爱谱华顿 发表于 2006-10-24 08:57:00

顶.可以走在一起......不过电源线最好选1.5以上的线径

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lxsong2002 发表于 2006-10-25 17:15:00

在实际施工中常把视频信号线和电源线放在一块走,没什么大问题.

一般的摄像机供电变压器用12V500mA的就可以 几十台摄像机加起来功率也没多少 影响不大

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lrb0928 发表于 2006-10-25 20:41:00

200米的距离220伏可以用屏蔽线1.0以上,与视頻线同管是没有问题的;

后一问题你可以加485隔离器,一进四出

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
1888574647 发表于 2006-10-25 21:12:00
以下是引用lrb0928在2006-10-25 20:41:00的发言:

200米的距离220伏可以用屏蔽线1.0以上,与视頻线同管是没有问题的;

后一问题你可以加485隔离器,一进四出

能否麻烦你解释一下“加485隔离器,一进四出”??谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
dds111999 发表于 2006-10-25 21:17:00
学习中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zechangzhi 发表于 2006-12-20 15:22:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zechangzhi 发表于 2006-12-20 16:56:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆