千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

对射的老是出问题!...

[复制链接]
page646 发布于: 2006-10-11 15:19 687 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
刚做完的一个工程。十个防区,对射用的30。60。80。100米的不等。过一段时间出现一种奇怪现像:对射的受光器Good,level,arm三个指示灯都亮的。怎么调也调不好换了对射就好了,对射为什么会坏呢?没有雷击,线路也是好的。请DX指导指导
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
17think 发表于 2006-10-11 15:26:00

什么品牌的?做工程建议选好点的产品...其实价格也不会贵的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
page646 发表于 2006-10-11 15:53:00
用的是艾礼福的,产品应该没问题吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ww2876 发表于 2006-10-11 16:26:00
选好一点品牌吧,比如OPTEX,SELCO
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
beyond_gxh 发表于 2006-10-11 17:36:00
没有直击雷,但是要考虑感应雷啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lianteng 发表于 2006-10-11 20:11:00
以下是引用page646在2006-10-11 15:20:00的发言:
刚做完的一个工程。十个防区,对射用的30。60。80。100米的不等。过一段时间出现一种奇怪现像:对射的受光器Good,level,arm三个指示灯都亮的。怎么调也调不好换了对射就好了,对射为什么会坏呢?没有雷击,线路也是好的。请DX指导指导

  才用一段时间就坏了,这是产品的质量问题,应该问厂家究其原因。

回复 支持 反对

使用道具 举报