救命啊!!急盼回复!西门子MEC为什么产生感应电...

[复制链接]
alexbi2008 发布于: 2006-10-9 06:31 826 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>各位大虾,</p><p>我在调试一个空调控制系统,由于甲方要求,风机强电进线和楼宇控制器MEC一个大箱体中.</p><p>现在调试发现,问题如下,MEC已经空载:</p><p>1.测量MEC上直流输出只有20.5V而且很稳定,正常应为23.5V以上,控制器无法正常工作和通讯.</p><p>2.关闭24V变压器电源时MEC电源灯不是直接熄灭,而是反复暗后熄灭,测量电压是20.5V-17V-9V-5-1.5逐渐变小的.</p><p>求大家如何解决!!!</p><p>如谁有答案,请速告之!!</p><p>请速回复!!万分感谢!!</p><p>:(经反复测试,估计是控制器的问题:(</p>
[此贴子已经被作者于2006-10-10 5:34:52编辑过]

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hxl983420 发表于 2006-10-9 08:42:00
那么厉害啊!关注中。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dennis723 发表于 2006-10-10 14:19:00
<p>1、检查控制器的进线电压是否在正常范围内</p><p>2、控制器的工作状态指示灯是否正常(表示设备运行状态是否正常)</p><p>3、网络连接线的“+、-、E”是否正确</p><p>4、控制器的地址设置是否正确</p><p>5、通讯连接器的设置是否正确</p><p>6、COM口的设置是否正确</p>