<div class="quote"><b>以下是引用<i>独孤行</i>在2006-10-10 10:44:00的发言:</b><br/><p> 再比如,风管内的各种传感器,such as:风道式温湿度传感器、压差开关等,涉及到流体运动,安装在什么样的位置会比较好呢?同样水路上的传感器呢?</p><p> 请各位发表下高见,谢谢!</p></div><p>把问题提出来,大家才可以交流哦。现场的问题很多,不能笼统的问呀/</p><p>传感器有个套管长短问题,因风道平面积有大小问题,传感器尽量伸到风道中间部位,这样测量的数据更准些,理论上是这样,(不过这个问题不大,装在靠边一点也没事);压差装在风机、过滤网两端,到时调试有个+ -问题;水路上传感器和水流开关等,注意一下,安装的距离别离水泵太近,尤其水流开关,装在水泵后3米以外(离太近容易把水流开关的舌头打断),还不要装在管道有回弯的地方。北方要注意风盘的防冻,防冻开关装在风盘正面的中间部位为好。</p><p>以上是个人的经验,又不对的地方请高手指教,好改之。。。</p> |