请教各位大侠!请教 安定宝 VISTA-120连接单防区模块和模拟地图问题!
目前在一个项目上遇到安定宝的120报警主机,用单防区模块连接13套红外对射探头!报警主机连接现况板
采用总线制 手动输入模块地址距离1500米 中间加了总线延伸器 4297;现在延伸器之后的红外对射一开报警主机2分钟内就报警模拟地图上的地址全部灯 都亮(延伸的部分)求延伸器接线方式
另外红外对射报警产生后报警之际及模拟地图的反映有延时15秒左右;是什么问题!
如果大侠们知道怎样解决真的是救小弟一命了!拜托!!!在线等!!!!!!!!谢谢了小弟这跪求了!
使用道具 举报
说得不清楚~难以理解~~
总线距离比较长报警反馈适当有点延时是正常的,至于15秒的时间是否过长也没有什么绝对的指标。你这个15秒是怎么计算出来的?
总线延长器也不一定一定要加,我曾经作过一个工程总线超过1200米也没加延长器,实践中没发现什么影响。你可以先把延长器去掉,将原来接在后面的防区直接进总线看看是否可行。这样也许能判断出来是延长器的问题还是前端设备的问题。