[紧急求助]关于视频双绞线传输问题[在线等]...

[复制链接]
cookieyoo 发布于: 2006-9-12 08:39 993 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

大家好!

       小弟现在的项目出现如下问题,如有大侠能帮忙解决,不甚感激啊!!!!!

       小区的项目,现在是二期,只有6个定点,其中3个在电梯里,3个在首层电梯前室。

       摄像机用的SID-42C的彩色半球,其中首层的半球到弱电井用的不到30米的SYV75-5-2,然后就接了上海群安的有源视频双绞线收发器,用五类非屏蔽网线传到监控室。

       现在有如下现象:

           1。用小电视机在弱电井直接接上SYV75-5,效果非常好,电梯运行时都没有任何问题

           2。把半球拿到门口的检修井,接上有源视频双绞线收发器,通过网线传到监控室,也没有任何问题

           3。把两段对接起来,在监控室得到的图象就有水纹状干扰

       困扰的问题:

           1。小区四期用地上有三个70米左右的雷达,据说是广电的中继站,现在由空军协防,甲方还没有办下来。该中继站全天候工作。

           2。我所有的主干线缆,离雷达不超过30米,因为是接入临时机房的临时用线,直接沿围墙套PVC管挂装的

           3。所有的主干线缆,两头都没有接电源,但是带电,打到手上还挺疼的。始终查不出来原因

基本就是以上情况,哪位大侠能解决,不甚感激啊,在线等!!!!!!!!!!!!!!!!

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hengsheng256 发表于 2006-9-12 09:01:00

建议使用金属管并接地,可以解决主干线路带电的问题。视频干扰的问题 :可以把UTP换成STP并把外屏蔽可靠接地,可以有效减少干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cookieyoo 发表于 2006-9-12 09:03:00

不现实啊,本身就是走的临时线缆,用金属管成本太高了,二期造价低,200米Φ50KBG管成本不低啊

视频干扰,STP线也不可用,收发器厂家一在强调不可以用屏蔽线,用屏蔽线,标称1200米的设备,大概传个200米就不错了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hengsheng256 发表于 2006-9-12 09:26:00
还应该注意的是:机房的所有设备必须可靠接地,防止地电位不平衡引起的干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hengsheng256 发表于 2006-9-12 09:29:00

实际传了多少米?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hengsheng256 发表于 2006-9-12 09:30:00
可以把前面的几十米视频电缆全部换成UTP线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
视得清电子 发表于 2006-9-12 11:36:00

有点迷惑:大多数作双绞线传输设备的厂家都不希望用屏蔽双绞线,因此你用了非屏蔽的,除了问题,让你用屏蔽的,不知道这个厂家是否做过产品测试(有点气愤阿)

  这段时间很多朋友打电话到我这里也谈到这些问题,我这里确实不能帮忙,因为双绞线研究的方向和我研究的同轴不同啊!

   最后如果您需要帮助,我可以给你临时做一个,你可以测试一下,因为这些指标不太相同,希望能够帮你解决这些问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cookieyoo 发表于 2006-9-12 11:44:00

实际传输距离,最近点是250米左右,最远点是500米左右

三期还有52个点,最远的可能达到1200米,很困惑啊

可以说现在二期的6个点是做试验,关键还是后面那52个点

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
视得清电子 发表于 2006-9-12 12:31:00

我建议尝试新的方式固然重要,但是最好寻找一家信誉比较良好的供货商!

您也可以采用我这边的设备,可以让您的系统造价大量降低,同时又抗干扰以及防雷的功能,在上海也有我的办事处,就近服务!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cookieyoo 发表于 2006-9-14 09:18:00

最新消息

    机房和前端接地良好,试过两端分别接地,还有两端同时接地,效果差不多

    现在用的一根网线,只传输了一路信号,必须把剩下的三对线全部扭在一起接地,不然就没有图象

    空闲的线接地以后,出现的图象,画面清晰,色彩饱满,但是有横向的水波纹,且水波纹纵向跳动,通过矩阵输出以后,显示的说明文字和时间等信息也纵向跳动。

    机柜操作台及电视墙接地良好,其他设备运转正常,特别是一期的15路视频非常清晰,排除机房干扰的问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2006-9-14 13:59:00

厂家哪去了??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
gfflylong 发表于 2006-9-14 15:21:00

这问题挺复杂,电梯摄像机有没有接字符叠加器?机房和前端是不是真的已经做到等电位啊?视频线屏蔽层不要接地。还有上海群安的有源视频双绞线收发器会不会是劣质产品?

我觉得如果价格允许你可以考虑改用光端机(现在光端机价格也不是很贵),电源中心控制室直接向前端弱电间220V供电(管道独立),在弱电间设立接地箱,各接地箱及中控室做到等电位。

随便乱说,错了概不负责。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
魔力女孩 发表于 2006-9-21 13:15:00

我的客户采用双绞线现在全部图象发黑,不知道该怎么解决了

回复 支持 反对

使用道具 举报