<p>公司新装修一个仓库,要求门控器集中放在电脑机房,个别门需要UPS,电源也要连接在机房集中用UPS供电。</p><p>最远的门与机房间差不多相距有100米,以前总公司门少,也近,所以都是用网络来代替门禁的数据线和电源线的。</p><p>现在开始布线了,不知该用什么张比较好呀?不知这个距离是否可行啊?</p><p>如果电源线如果用RVV,用几芯的比较好呀?</p><p>谢谢各位了!!</p>
[此贴子已经被作者于2006-9-11 22:04:25编辑过]

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liuhuole 发表于 2006-9-12 09:05:00
<p>给电话我,我告诉你0755-82879724</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
szyyyyyy 发表于 2006-9-12 09:41:00
有点危险..一百米....12V电..到终端早就拉下来了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xdc988 发表于 2006-9-12 10:13:00
<p>线用1.0或者1.5可以,100米只要读卡器质量好。WG26就可以传输到一百米的,我之前用HID读卡器,磁力锁是能做到一百米的。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan;"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt;">门禁一卡通产品,我们自己研发生产,有需要可以和我联系!<span lang="EN-US"><p></p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan;"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt;">产品是艺术和科学结合的产物,美观大方、功能稳定!<span lang="EN-US"><p></p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan;"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt;">许代春<span lang="EN-US">13122791777<p></p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt;">QQ</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt;">:<span lang="EN-US">85303653&nbsp; MSN</span>:<span lang="EN-US">xdc988@hotmail.com<p></p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US"><a href="http://www.yktgroup.com/"><font face="Times New Roman">www.yktgroup.com</font></a></span></p><p>&nbsp;</p><br/>
[此贴子已经被作者于2006-9-12 10:14:33编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
circle 发表于 2006-9-12 10:37:00
<p>我们英格索兰的门禁是三级结构的,你这种事情对我们来说根本不是问题,HOHO</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sjm888888 发表于 2006-9-12 16:02:00
<p>电源不是问题关键是数据不知道能不能衰见,电源直接在前端变压不就可以了么</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
onetop 发表于 2006-9-12 17:22:00
<p>我们是电锁的厂家,请登陆<a href="http://www.onetoplock.com">www.onetoplock.com</a>.我姓潘</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
manager 发表于 2006-9-13 10:20:00
<p>用双绞线连接读卡器,HID的100米能够做到。</p><p>用RVV2*1.0作电锁线,但是不要直接接电锁,门端单独放电锁电源串联个12V继电器,用控制器的信号控制继电器,再转而控制电锁。(继电器功率小压降小);如果该路径走强电没问题,6楼兄弟说的也没错。</p>