冷水泵启停台数的控制...

[复制链接]
kv3000 发布于: 2006-9-10 14:29 1336 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>现有这样的一套方案不知道可行否:</p><p>&nbsp;&nbsp; 有四台冷却水泵,用三备一,在使用的三台中其中一台使用变频控制,频率的调节根据供回水压差来调节,现在我担心的问题是,在根据供回水的压差来调节频率时,会不会对频率产生波动即:频率控制不稳定!有没有其他更好的办法来控制呢!??</p><p><a href="mailto:hy_po@163.com">hy_po@163.com</a></p>
[此贴子已经被作者于2006-9-10 14:30:16编辑过]

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hvac 发表于 2006-9-10 14:46:00
冷冻泵还是冷却泵?<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
basystem 发表于 2006-9-11 00:03:00
<p>冷却泵使用变频的,现在应该很少,首先必须解决冷水机定流量下的问题。</p><p>当使用二次、三次冷冻水泵时,二次、三次冷冻水泵使用变频可以节能、维持末端压力等好处,但是水泵的流量特性和扬程与频率有关,不同频率下的水泵的流量特性会有很大改变,所以很多情况下建议使用多台水泵同频率运行的工况。</p><p>对于多台水泵,一台变频运行,其它工频运行的解决方案或者优缺点,有哪位水系统方面的达人出来谈谈?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
兰色的风 发表于 2006-9-11 07:41:00
冷却水泵频率的调节肯定不能根据供回水压差来调节,不符合设备运行工艺。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kv3000 发表于 2006-9-11 10:56:00
<p>不是冷水泵,是冷冻水泵。为什么根据供回水的压差来调节不可以呢?当然,如果按照工艺的话是要根据负载来调节的但是甲方对压差有一定的要求!</p><p>&nbsp;如果按照三楼的说法多台水泵在同一频率下运行的话,那就只能在工频下了。因为一台变频拖几台电机不是很理想,控制上面有点问题!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zsj008od 发表于 2006-9-12 01:45:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
joeylanting 发表于 2006-9-12 09:31:00
<p>哦,学习的板块啊!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
kv3000 发表于 2006-9-12 13:05:00
<p>我感觉一台在变频下运行,其余在工频下运行,他们之间应该不会有什么影响吧。我担心的是去供回水压差这个点来控制变频器的频率会不会有问题呢?有成功的例子没有?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
basystem 发表于 2006-9-12 23:51:00
水泵的扬程(压力)和流量特性曲线,KV3000你研究过没有?不能想当然的啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
SPZ 发表于 2006-9-13 10:21:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kv3000</i>在2006-9-12 13:05:00的发言:</b><br/><p>我感觉一台在变频下运行,其余在工频下运行,他们之间应该不会有什么影响吧。我担心的是去供回水压差这个点来控制变频器的频率会不会有问题呢?有成功的例子没有?</p></div><p><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">一变多定较全变频形式为差,定速泵的存在,往往导致定速泵与变速泵并联运行时,变速泵高速运行维持较高压力导致能耗增加,同时一变多定形式也容易造成变速泵的磨损,目前变频器价格较为合理,冷冻水泵采用全变频形式较为稳妥。</span></p><p><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">冷却水泵不推荐使用变频。</span></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
kv3000 发表于 2006-9-14 10:42:00
<p>水泵的扬程和流量特性曲线这个我到没有研究过呢,但是basystem我想对于保持水管的供回水压差和这个应该没有关系吧!我把控制方式说一下吧(自己研究的)</p><p>首先启动的时候我先启动变频水泵,当频率到50HZ时,压差还没有达到,则启动一台工频水泵同时配变频水泵,以保持压差。如果还没达压差同时变频频率到50HZ时,则再起动一台工频水泵,同时配变频水泵用于调节!这样应该没有问题吧!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ctwwt 发表于 2006-9-14 11:37:00
<p>能不能改改PID参数来控变频啊.</p><p>或靠编程来调整.限制输出啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
kv3000 发表于 2006-9-15 11:00:00
<p>嗯12楼说的是,这个也是一个解决问题的办法!</p><p><a href="mailto:hy_po@163.com">hy_po@163.com</a></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hvac 发表于 2006-9-20 09:08:00
其实相对来说,冷却泵变频节能的理论模型比较简单,实际情况与理论偏差不多。<br/>冷冻水泵因为其与末端设备的控制关系很大,而大量末端设备的运行情况很难预估,所以其节能模型很难。<br/>比如供回水压差的设定,在很多情况下是负荷只剩下50%,但是压差只高了0.02Mpa的情况,变频器的运行区间很窄,甚至节能郊果还不如简单的联动(即负荷小时,冷水机组停开一台,则停相应冷冻泵,如果按压差控制,可能水泵还要开)<br/><br/>至于多台冷冻泵采用一变多定,调试复杂,运行不够稳定,绝大部分情况下水泵在低效点工作。<br/>