以下是引用游魂在2006-9-5 22:00:00的发言:呵呵,还是楼主勤快啊,谢谢你的认真!!! 不过有一点问题,报警系统只接入了相线没接零线哦!!! 另你的图中直接用探测器的常开触点来做为接触器线圈电流通路,这样似乎不妥,因为接触器是用在高电压,大电流的场合的,它线圈的工作电流也比较大,我想一般探测器的触点是经受不住这么大电流通过的,触点会烧坏!!建议你用这个常开触点去驱动中间继电器,然后再用中间继电器的触点来控制接触器线圈!!! 谢谢游兄的建议,我也觉得给探测器触点带强电,有些不妥当,这样会给调试、维护人员带来不方便。我根据你意思的理解,把电路修改一下,图中增加了中间继电器K,电源变压器TD,同时又加入了辨识照明灯状态的指示灯H。见下图。控制原理简述如下: 合上开关QS1,QS2使线路通电。当探测器报警时,其常开触点KA闭合,中间继电器K通电并自锁,随即KM1通电,接通照明线路,使EL灯亮,同时KM2也通电,H指示灯亮(以便提示值班人员知道EL灯正亮着)。报警处理后按下SB按钮开关,使K、KM1、KM2依次失电,释放铁芯,所有触点还原,EL和H灯断电熄灭。 千家的朋友有好的建议,也请发表一下,大家共同学习,使之更加完善,具有可操作性。 |