千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求救,,,,,救,,,,,,vista-120.........

[复制链接]
happylrc 发布于: 2006-9-2 09:32 658 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

防区扩展没有检测是什么原因?

从那方面去检查呢?是不是4208的问题?又怎样检查4208是不是坏了.

多谢点指!!!!!!!

 

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yigao 发表于 2006-9-2 17:39:00
你从哪里获得的提示?提示原文是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
happylrc 发表于 2006-9-2 21:56:00

我是从6139键盘上面看到的,上面显示出好多CHECK 的防区,,

还有电脑上面通信口那里不停的显示RPM RST 0039等等和RPM SUPR 0039等等

问一下,RPM RST和RPM SUPR两个代码是什么意思?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yigao 发表于 2006-9-2 23:45:00
CHECK意味着前端设备没有接好,比如说红外没有对准,或者你用了4208的话地址码拨对了没有?你说的电脑通讯口指哪里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
happylrc 发表于 2006-9-3 07:52:00

我们这里的前端设备都是门磁的,没有红外的,就是几个4208接到主机上,之前都是好的,就是这段时间才出现这种事,请问是不是有哪一个4208坏了。

在电脑软件里面就可以看COM1的数据记录的,那里就不停的显示RPM RST 0039等等和RPM SUPR 0039等等

问一下,RPM RST和RPM SUPR两个代码是什么意思?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yigao 发表于 2006-9-3 16:47:00
4208是8防区采集器,如果现在有问题的防区都是在这8个之内的话那很可能就是4208的问题,你可以把其余的4208换到这个上试试看,这样就可以排除是否为4208的问题了。至于你说的显示RPM RST 0039、RPM SUPR 0039我还真没遇到过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yigao 发表于 2006-9-3 19:45:00

查出来了:

RPM RST 总线故障恢复
RPM SUPR 总线监控失败

至于那个0039还不知道是什么意思。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
happylrc 发表于 2006-9-3 20:17:00

哦,,你是在那里找到的可以发个网址过来吗,,,

0039是防区编号,这个不要紧,

我去试一试吧,,谢谢,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yigao 发表于 2006-9-4 16:58:00
我在120说明书中找到的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城