DSR32B与CMS7400的软件结合,如果做???...

[复制链接]
wwx330 发布于: 2006-8-31 17:34 993 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

DSR32B与CMS7400的软件结合,我调不出来,请高手指点~~~

报警主机DS7400-----》COM1  软件CMS7400       -----COM2 ----》联动输出DSR32B  

主机到软件OK,但联动输出DSR32B不行,改了很多的设置也不行。

DSR32B用编程线接上可以正常通讯

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chinesecat 发表于 2006-8-31 18:15:00

没试过,慢慢摸吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jack1603 发表于 2006-9-1 15:18:00

在CMS7000软件中的系统参数菜单中的参数设置中的联动接口要设置为2,波特率为9600,8个数据位,1个停止位,无校验,软件流,保存退出后,在用户及防区参数中要设置防区对相应的继电器事件码,如1防区要对应第1号继电器输出,则在联动接口输出中填“#001#”,如此例推。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wwx330 发表于 2006-9-1 15:41:00

呵呵,谢谢楼上,已经解决了~~~

他们给我的中文说明书误导了我,后来详细看了EN文说明书,就搞明白~~~

回复 支持 反对