千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教高高手:有一个油漆车间、、、、。。...

[复制链接]
bx_hf 发布于: 2006-8-23 14:01 1122 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有一个油漆车间,欲装摄像机和烟感、温感探头,请问用那种型号?怎么安装?怎么走线?如何防止打火?恳请众位大侠不吝赐教,谢谢、、、、、、、、、、、、、
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
h4w 发表于 2006-8-23 16:57:00

这个要防爆的,防止火花,管路要密封。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gebingtao 发表于 2006-8-23 18:30:00
就直接在里面喷油漆的那种房间??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bx_hf 发表于 2006-8-23 18:48:00

是一个喷漆车间,流水线,当然要防止火花,否则那还不引起火灾,用什么样子的产品,才行

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
goldwang 发表于 2006-9-4 22:42:00

应该还需要检测二甲苯,和醋酸乙酯可燃气体!我公司做了全国的力邦漆厂房的气体报警系统.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
biggio 发表于 2006-9-20 11:59:00

对于特殊场合需要做到防暴.对有毒气体的场合,还需要厂房检测的消防系统,如果只是装温感和烟感还不够哦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城