千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

RS-485问题...

[复制链接]
qjyunyi 发布于: 2006-8-22 11:02 2927 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1.按图上这样布线可不可以:楼长120m

2.坚井引到楼层的分支线处的接口如何处理,是用接线端子还是用电烙铁焊

3.如何接地

4.终端电阻如何加


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
asilor 发表于 2006-8-22 11:46:00

俺也新手,不过俺感觉我要做这个工程布个二跟RVVP2*1的会好些,必经15个点呢,我会焊接接口感觉就中了,接地我会在机房接(其实接不接都中),电阻我没加过。不知道我做下来这个工程能不能验收!请老师批阅!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小黑鸟 发表于 2006-8-22 12:01:00

我新手,学习呢,老师来指导啊~!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qjyunyi 发表于 2006-8-23 10:05:00
老师呢,老师呢,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lxsong2002 发表于 2006-8-23 11:41:00

最好多扯几根线分组 这样查故障的时候容易些

有时候有些问题是说不清道不明的 调试的时候才急人

明明一样的接法 有的管用有的不管用 急死你

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hawk9 发表于 2006-8-23 13:07:00
485最好要用手拉手接线法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
视得清电子 发表于 2006-8-23 16:39:00

简单回答您的问题:

1、连接口最好使用焊接,接线端子不牢靠

2、485最好不要接地,因为本来ab线就是一根为tx ,一根为地;

3、终端电阻按照您这个工程部一定要添加!如果遇到后期控制不灵敏,您可以在最高楼层的左边或者右边那个点添加均可!

如果您感觉这样麻烦,我们能够提供给您视频控制复用器,可以利用一根视频线就传输rs485信号,这样你就不用考虑哪么多了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
soww 发表于 2006-8-23 20:22:00

都可以,各处信号会弱点,可以把坚井的线作为主线一直接到最后1个解码器,主线径加大到1.5,所有解码器都挂在主线上,线径用0.75-1.0都可以。不用加终端电阻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
SupermanTm 发表于 2006-8-23 20:55:00
7楼的兄弟错了,RS422/485的A/B线都不是“地”,它是平衡方式的,以差模信号传输(A-B)。一般的情况下,RS422/485链路不需要共“地”,也最好不要共地,但为了防止链路上各设备间的电位差过大(静电可达KV级的),通常可以把 A、B 线都通过一个很大的电阻(560K以上)连接在本设备的“地”以泄放静电荷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yefengyuan 发表于 2006-8-23 21:01:00

要是我来做的话!我就分成2组上三层为一组;下面为一组;分组后线就用2*1.0

485用有源的!基本上没有问题!如果还出现问题加个485分配器;分成两组来控制.

电阻看情况不一定要加;屏蔽线也看实际情况最后再来考虑;但是走的井一定要弱电井哦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qjyunyi 发表于 2006-9-23 10:52:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
视得清电子 发表于 2006-9-24 12:04:00
以下是引用SupermanTm在2006-8-23 20:55:00的发言:
7楼的兄弟错了,RS422/485的A/B线都不是“地”,它是平衡方式的,以差模信号传输(A-B)。一般的情况下,RS422/485链路不需要共“地”,也最好不要共地,但为了防止链路上各设备间的电位差过大(静电可达KV级的),通常可以把 A、B 线都通过一个很大的电阻(560K以上)连接在本设备的“地”以泄放静电荷。

  这个争论很好,其中我们要明白a/b线是代表什么?是代表tx+和tx-的,所以它可以理解为一个回路,通过在tx+与tx-上连接电阻,会加大信号的相互差值,使得电平高低差值更大,这样就有利于终端设备对rs485信号的识别! 

  可以参考一下rs485规范,没有采用560k与地连接的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
SupermanTm 发表于 2006-9-24 14:33:00
485的规范里确实没有这个电阻的,因为理论上两端设备都是以差动方式工作的,可以不理会其共模电压的,但在实际的应用中,距离很远的两个设备的“地”之间是可以存在很大的电位差的,而485的接口电路对其输入的共模电压也并非是无限制的(通常使用的485接口芯片是MAX485或SN75176,其共模电压范围是±7V),因此当两端的电位差超过其共模限制的时候,通讯会变得不可靠。实际应用中,如果通讯不断发生,这样的情况反而是不会出现的,因为发送端在强制线路的电平,但如果通讯很不经常,按照RS-485的标准,在通讯空闲时总线上所有的部件都应该处于“听”状态,也就是高阻状态的,那么当长时间空闲后的第一个数据帧是很可能不可靠的,这个问题可以通过我上面的在通讯线和地之间增加一个电阻的方法解决,通过电阻泄漏掉总线上的静电荷(因为空闲时不存在电流回路,因此一端的电平可以视作另一端的静电荷),使总线对于所有的设备都不超出共模的范围,从而使通讯趋向可靠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
桃园一片 发表于 2006-9-24 21:14:00
计算机是最大的一个共模信号产生源,解决共模的最好办法是使用光电隔离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
spygame 发表于 2006-9-25 09:27:00
没有什么问题,但是主干线径最好大一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
sset2006 发表于 2006-9-25 10:59:00

485接线最好用手握手的方式,你这种方案会导致线路传输末端太多,可能对系统会产生影响

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
cf88 发表于 2006-9-27 20:08:00
有几帖确实不错,其实现在很多485的IC都带ESD保护,一般是15KV防护。当然这个价格比不同的贵一些。说真的485通讯我还是半节不懂,485差分传输也可以改为单端信号传输,采用SN17什么来的,忘记了。反正价格不高!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
huangshup 发表于 2006-9-28 14:53:00
ding
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城