千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于红外对射的特殊问题...

[复制链接]
兴通电子 发布于: 2006-8-21 23:15 626 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

前几天帮客户装了几套深圳艾礼富的红外对射,(用的是顶峰的四防区主机)但是有一套每到晚上老是误报,没有固定的时间性,从60米的换成100米的还是会,电压有17V,对准也有1.8V左右,对射旁边有两套1.2G的无线发射,不知是不是被无线干扰呢/

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
0573yuguigui 发表于 2006-8-22 09:42:00
无线发射的是通信设备????电磁波干扰红外线???好象没听说过,有点深奥的说
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
兴通电子 发表于 2006-8-22 18:33:00

我也不是很清楚,所以只好请教各位

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhzxy 发表于 2006-8-23 09:19:00

楼主很有可能是这个无线发射器造成误报,我之前碰到过这种情况。我们在调试对射的时候,有保安在旁边用对讲机通话,主机那边马上就报警了!

解决方法:把投光和受光器调换一下,让投光器靠近无线发射器!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆