千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

消防与广播的联动!...

[复制链接]
zone2000 发布于: 2006-8-21 12:04 743 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

消防主机为:北大青鸟

广播主机为:TOKO

两都怎么可以进行互联?消防有联动模块,而广播有报警切换设备。

知情人士,请告知小弟。XX

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jiads108 发表于 2006-8-21 14:11:00
我也想学习这方面的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhuhl 发表于 2006-8-23 17:36:00
消防的报警信号输出(一般有报警模块)接到广播的报警器就可以了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gebingtao 发表于 2006-8-23 18:28:00
具体要讲详细?怎么个连法?达到什么效果?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
天堂鸟闵 发表于 2006-8-25 00:42:00
DSPPA的我就做过它能与消防中心联动实现邻层报警,全区报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liuhanguang168 发表于 2006-8-28 09:31:00

消防主机纵给一个短路信号给到广播主机不就行了吗,这么简单!

供应商公司名称: 广州市华隆信电子有限公司

类型:(生产商、器材商) TKOKO公共广播 HIVOTE网络音频广播

主营设备产品: TKOKO公共广播 HIVOTE网络音频

广播品牌: TKOKOCEOPA HIVOTE网络音频广播

其它经营产品: 电子监控产品

最有优势的推荐产品名(不超过50字):TKOKOCEOPA HIVOTE网络音频广播智能公共广播

公司地址:广州市番禺区大石群星路

电话:086-020-61946105/ 80931929 传真:86-020-61946105

回复 支持 反对

使用道具 举报