各位可以介绍一下RS-485如何布线吗...

[复制链接]
qjyunyi 发布于: 2006-8-17 10:53 964 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
图上的RS-485是用一根RVVP2*1.0连接15台解码器,这样可以吗?如有问题该如何改呢/
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wenxiao18 发表于 2006-8-17 11:00:00
可以用一下RS485的调制解调器转换一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhuhanliang 发表于 2006-8-17 11:55:00
有那位大虾可以祥细说明一下。我也想学习这方面的东西。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hawk9 发表于 2006-8-17 13:58:00
485走线最好是手拉手,走星形也可以,不过有隐患且不稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gffifa2006 发表于 2006-9-10 14:15:00

你的监控室距离解码器有多远的距离呢。200米以上就要给485加12V电源了

为了避免误动作。最好用双绞线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wanghai88 发表于 2006-9-10 17:47:00

我也学习一下.各位多多踢踢腿..

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
桃园一片 发表于 2006-9-10 20:45:00

RS485主要是有几点:

各用户(解码器)都挂在一对线缆上。

RS485有驱动问题。一般用码转换器分无源、有源两种。

1、无源比有源驱动能力弱

2、驱动能力随用户越多而越弱,随传输距离越远而越弱

3、驱动能力随传输速率(波特率)越高越弱

4、线缆中很容易混入工频干扰。距离越远干扰强度越强,对于混入干扰的线路最好使用光电隔离的码转换器(转换隔离器)。

[此贴子已经被作者于2006-9-10 20:46:12编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
飞跃梦想 发表于 2009-8-13 11:17:00
顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gaosun 发表于 2009-8-13 20:16:00
RS485 用网线做媒介可以吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
天达网络 发表于 2009-8-13 21:37:00
想学点东西怎么就那么难啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
kingsmide 发表于 2009-8-13 22:15:00
发言的人好少啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
dbkdz 发表于 2009-8-13 23:09:00

星型链接容易造成485信号衰减

手拉手链接比较好。

回复 支持 反对

使用道具 举报