[求助]双鉴探测器接线...

[复制链接]
tltl 发布于: 2006-8-5 21:45 1193 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位老大,谁知道HONEYWELL  双鉴探测器DT-6360STC 和玻璃破碎探测器 FG-1625RT 如何接线啊,与120主机之间应该放什么线型,含电源在内一共用几芯的电缆啊

盼各位老大救小弟一把啊

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wongzl 发表于 2006-8-6 15:41:00

RVV的6芯线。2芯做电源、2芯接信号、2芯接防拆。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tltl 发表于 2006-8-6 19:50:00

谢谢了,如果放4芯线,2芯接电源,2芯接报警,防拆开关不接还可以啊

另外,采用总线方式,是接常闭回路还是接常开回路啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wongzl 发表于 2006-8-6 22:36:00

如果用4芯线最好把信号和防拆串联起来接线,采用总线方式在探头上的接线是一样的。

楼主是真不懂还是假不懂?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tltl 发表于 2006-8-7 07:44:00
学习中,疑惑比较多,谢谢楼上的指导