kv3000 发布于: 2006-7-27 12:15 7401 次浏览 31 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>我现在在现场调试遇到了这样一个问题,不知道从和解决具体是这样的:</p><p>在现场有11DDC控制器,有50和100的两种:具体的顺序是:50---50---50--50--50--100--100--100--100--100--50</p><p>现场调试,我从第一个50开始一个一个接到最后一个100的时候无法连上,且整个通讯都出现问题!怀疑线有问题.从最后一个50开始通讯,当接到第二个50的时候有出现上面的同样的问题!接下来从第四个50断开分别接到EBI上,通讯都正常!通讯接口是用的MOXIA的!请问这是什么问题呢?</p>
回复

使用道具 举报

已有31人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
firstjoin 发表于 2006-7-27 13:39:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kv3000</i>在2006-7-27 12:16:00的发言:</b><br/><p>我现在在现场调试遇到了这样一个问题,不知道从和解决具体是这样的:</p><p>在现场有11DDC控制器,有50和100的两种:具体的顺序是:50---50---50--50--50--100--100--100--100--100--50</p><p>现场调试,我从第一个50开始一个一个接到最后一个100的时候无法连上,且整个通讯都出现问题!怀疑线有问题.从最后一个50开始通讯,当接到第二个50的时候有出现上面的同样的问题!接下来从第四个50断开分别接到EBI上,通讯都正常!通讯接口是用的MOXIA的!请问这是什么问</p></div>将通讯的正负向调整一致就可以了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kv3000 发表于 2006-7-28 17:16:00
<p>现场的通讯线的正负已经全部检查了,没有问题!我怀疑是不是线路太长的原因,因为现在的线路已经有1000多米了!</p><p>我想给它加一个转发器,但不知道honeywell有没有专用的!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kv3000 发表于 2006-7-29 20:39:00
<p>&nbsp;嗯?看的人到不少,怎么没人回应呢?不会只有我遇到这样的问题吧!!1</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kv3000 发表于 2006-8-3 16:15:00
<p>浏览的帖子这么多,就是没有人回答!都不肯指教呀哎^^</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hdj 发表于 2006-8-3 16:18:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kv3000</i>在2006-7-28 17:16:00的发言:</b><br/><p>现场的通讯线的正负已经全部检查了,没有问题!我怀疑是不是线路太长的原因,因为现在的线路已经有1000多米了!</p><p>我想给它加一个转发器,但不知道honeywell有没有专用的!</p></div><p>Honeywell的转发器型号是XD509</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
kv3000 发表于 2006-8-4 10:15:00
<p>哦,知道了,谢谢你呀!</p><p><a href="mailto:hy_po@126.com">hy_po@126.com</a></p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hushangang 发表于 2006-8-4 17:01:00
你的通讯速率是多少,还有,你说的总线长度太长,是有这种可能,你告诉我现场的实际情况是怎么样,我可能帮你看看能不能解决.hushangang@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kv3000 发表于 2006-8-5 15:01:00
<p>通讯速率是调的很低了呀,9600。</p><p>我现在在现场调试遇到了这样一个问题,不知道从和解决具体是这样的:</p><p>在现场有11DDC控制器,有50和100的两种:具体的顺序是:50---50---50--50--50--100--100--100--100--100--50</p><p>现场调试,我从第一个50开始一个一个接到最后一个100的时候无法连上,且整个通讯都出现问题!怀疑线有问题.从最后一个50开始通讯,当接到第二个50的时候有出现上面的同样的问题!接下来从第四个50断开分别接到EBI上,通讯都正常!通讯接口是用的MOXIA的!问题就是这样的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hy_Jesse 发表于 2006-8-6 21:14:00
<p>11个DDC怎么能配MOXA的东西呢,要用BNA阿,否则会烧板卡的!!!</p><p>建议尽快更换!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
kv3000 发表于 2006-8-7 17:10:00
<p>问题已经解决,加一个MOXA的转换器。原因怀疑是线路过长!谢谢大家了!</p><p><a href="mailto:hy_po@163.com">hy_po@163.com</a></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yht1999 发表于 2006-8-8 08:41:00
<p>11个DDC怎么能配MOXA的东西呢,要用BNA阿,否则会烧板卡的!!!</p><p>建议尽快更换!!</p><p>没关系的,我都带了20几个都没问题</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
historytime2006 发表于 2006-8-8 10:44:00
我是学习来得
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
dijun 发表于 2006-8-14 17:46:00
<p>看看</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
bjtjhq 发表于 2006-8-25 17:13:00
看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lqb1666 发表于 2006-8-29 20:21:00
<p>学习</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
fun665 发表于 2006-9-1 00:49:00
<p>恭喜你解决问题&nbsp; 我做过的没MOXA带10个DDC 线路和你的长度差不多 系统通信全部OK!呵呵!</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
hnwlduane 发表于 2006-9-4 23:06:00
<p>学习,学习</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
hvacr777 发表于 2007-9-24 13:01:00
...........
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
conglong66 发表于 2007-9-30 10:31:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城