       目前碰到一个问题,想请大家帮忙分析一下原因。一监控中心通过大型矩阵切换画面和控制

摄像机。现要求在另一处设一分控点,能通过键盘切换画面。另一处分控点距离监控中心较远,

所以由矩阵出来的视频信号、控制信号接入光端机后通过光缆传输到分控点。分控点图像清晰,

可以切换。但现在问题来了,分控点没什么问题,可监控中心系统处于死机状态,系统无法切

换、控制。只要一拔掉接入分控点光端机的控制线监控中心马上就恢复正常。一插上就死机。但

插上控制线后分控点一切正常,可以切换。觉得非常奇怪,百思不得其解。希望大家各抒己见,发表意见。

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
safei2001 发表于 2006-7-23 00:00:00

可能是控制信号不能同时去控制,会出现紊乱。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chinesecao 发表于 2006-7-23 17:33:00

还有人发表高见吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sdytczy 发表于 2006-7-23 17:49:00
我觉得是不能同时控制吧。给它2个命令它就不知道该响应哪一个了。不知道对不对希望对你有点帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cross_310 发表于 2006-7-28 17:25:00
可能是现用的光端机数据带载能力差的缘故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cross_310 发表于 2006-7-28 17:33:00

武汉光端机厂家  艾普

qq551282614 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
桃园一片 发表于 2006-7-28 17:52:00

如果键盘使用的是rs485信号,可能使你的光端机是单向常发状态,这样控制住了485接口。具体解决可以用两个1k电阻串联在光端机出来的485的两根线上以后再接入矩阵,可以试一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xiaojieeason 发表于 2006-7-28 21:06:00
1.分控地址确认一下;2.权限问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
开目科技 发表于 2006-7-29 21:39:00
发贴心情
一个涉及到光端机、矩阵的控制问题

