[求助]工程疑难,求助!...

[复制链接]
兰颜知已 发布于: 2006-7-17 17:52 953 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现场描述:视频监控工程是在一个普通厂房,一共安装了22个前端摄像机,10支普通定焦摄像机,5支红外一体化定焦摄像机,7支球形一体化摄像机。后端用两台16路工控式录像机,所有摄像机在后端进录相机之前做了视频防雷器,所有摄像机为机房统一供电,所有后端设备为在线式UPS供电,进UPS之前做了220V有电源防雷。后端全部避雷器的接地是在机房外接入原机房的地网上。

厂房分两个部份,在机房这一边约20000平方为生产车间,这边有10支定焦摄像机和5支球形摄像机。在机房的另一边横过一条马路的另一边院子为厂房仓库,有2支球形摄像机和5支红外摄像机,2支球形机为室外花园立杆安装,5支红外摄像机全部在仓库室内。

故障现象:故障就出现在另一边厂房仓库,我们安装的时间正是雷雨天气比较多的时机,每当一响雷,仓库室内的5支摄像机就全部无信号了,但电源正常,红外灯也可正常点亮,但没有了视频信号。如是,我们更换了5支红外摄像机,然后增加了前端的视频避雷器,由于这几支摄像机离机房较远有大约250米左右,所以避雷器就近接地,也是接在了仓库自己的地网上,地线用的6平方的多股铜线,距离接地点大约有20米。改造完成后,新问题出现,只要一响雷,就会有两支没有视频信号,电源仍然是正常的,就是没视频。然后每次损坏的摄像机不是固定的某两支摄像机,而是不定的,有时打雷会坏掉大门口的一支和仓库最里面的一支,有时又会坏掉仓库里面的两支,更奇怪的是,损坏次数最多的一支在大门附近,但在同一位置也就是这支摄像机的下方10公分位置也装有另一支摄像机,而这支摄像机在改造后就从没有坏过。仓库里的5支摄像机和室外的两支球形摄像机的视频线都是走同一条胶管从墙头进入地下回到对面街的机房内的。而另两支在空旷地带立杆安装的球型摄像机从未损坏过。就是仓库室内的红外摄像机在打过雷后就会不定的损坏两支。同时,每次打雷机房的值班人员都会关闭全部监控系统的电源,但重新开机就会有两支仓库内的没有了图像。从工程完成到现在一个多月的时间,我们更换的红外摄像机已经累计有差不多12支之多了。而仓库本身也有避雷针。这种红外摄像机也是我们在其它工程中曾经大量使用过的,从来没有好象这次工程这样损坏过。

只好来此请教各位大哥,这种情况还有什么可能性?应该怎么检查故障原因?有哪位大哥曾经碰到过吗?先谢谢了!

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fr1974 发表于 2006-7-17 18:44:00
可能是地线的事
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小猪猪是我 发表于 2006-7-17 21:47:00

郁闷,这样你们亏S了。

可怜。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
兰颜知已 发表于 2006-7-18 08:40:00
是呀,亏死了,但没办法呀,问题还是得解决,1楼的提到地线的问题能详细说下吗?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yehuli2000 发表于 2006-7-18 09:41:00

天命如此啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
nuligongzuo 发表于 2006-7-18 11:15:00

距离有多远啊!把摄像机换成别的试试!用75-5的视频线,要128编的。问题在大也不会这么邪乎啊,

孔新文 电话:010-51283732-201

E-MAIL:KXW909@126.COM

MSN:KXW909@HOTMAIL.COM

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
视得清电子 发表于 2006-7-18 11:29:00

因为没有到达现场,故无法给您更好的建议!如下几点给您,供您参考!

1、损坏的摄像机最好能够检查一下,看看到底是那里的问题,损坏的是那个电路,如果是视频接口,则可以考虑视频电缆防雷的问题以及摄像机电路问题;如果是电源部分损坏,则需要检查电源供电部分,是否是其耐压不够造成的问题;

2、在研发我们的产品的时候我们的设备都加入了防雷和防静电功能,很多工程人员或者采购人员没有注意,其实这个问题还是比较严重的!在北京的几个工地上我都遇到了您这样的问题,如果需要细聊,可以打我的技术电话:010-88596440-802 王工

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
兰颜知已 发表于 2006-7-26 14:50:00
我们又做了一次改动,不知道有没有效果。写出来大家参考:
经过几次检查,我们担心仓库原有的地网效果不好,所以引起了打雷后不定损坏的原因。我们这次自己用角钢做了一个小的地网,用钢筋焊出来后再接6平方的地线进那5支摄像机的视频避雷器的接地线。然后,不论是迷信了好还是相信手气也好,我们把仓库内的5支摄像机的支架位置都变动了一下,只比原来位置移开了一点点。呵呵,这么做的理由是仓库是钢架结构的,我们担心打爆炸螺丝的时候有碰到水泥内的钢架。(哈,实际上是想换换运气)。做完到现在1个多星期没有打雷了,这两天又是雷雨天来了,大家祝我好运吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
soww 发表于 2006-7-26 14:57:00
得丫。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
小猪猪是我 发表于 2006-7-26 14:59:00
嘻嘻但愿OK
回复 支持 反对

使用道具 举报