<p><font face="隶书" size="2">请教各位热心肠的大侠们:</font></p><p><font face="隶书" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三态浮点控制是什么意思?它具体怎么控制啊?在 下感激不尽。</font></p>
回复

使用道具 举报

已有38人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
鸽子王 发表于 2006-7-17 11:14:00
<p><font size="2">三态浮点控制(PAT)一般应用于阀门(开关型球阀),楼主要用什么场合?</font></p><p><font color="#000000"><font size="2">浮点式控制一般指的是输出信号的方式。与比例积分没有关系。<span class="bbs_body">PID是控制原理里的比例积分微分缩写。</span><br/>比如:比例积分程序计算后要求阀门开度50%,它可以输出一个5V的模拟信号(0-10V的输出范围),也可以用浮点式输出,输出一个开阀或关阀信号,直到阀门到达50%位置(可以用位置反馈,也可以用执行时间估算),所谓浮点,指其输出在开-关-停之间浮动。<br/>可以看出浮点工输出节省了一个模拟输出点,但是精度不高(特别是没有位置反馈的情况)。<br/><span class="bbs_body">但浮电控制的驱动器价格要低很多,用在舒适空调没有问题,高精度空调慎用!</span></font></font></p>
[此贴子已经被作者于2006-7-17 11:36:44编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
SHALLY 发表于 2006-7-17 12:35:00
<p>谢谢鸽子王!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hvac 发表于 2006-7-17 21:16:00
鸽子王从bbs.chinahvacr.com转过来,最好加个说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yl-cn 发表于 2006-7-20 10:40:00
<p>楼主解释得真好啊 </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lau_x 发表于 2006-7-20 11:34:00
<p>三态浮点控制的优点与缺点:</p><p>优点:</p><p>1)执行器便宜,因为执行器相当于开关型的,没有电路板。一般比模拟的低30%以上</p><p>2)寿命长,没有电路板,几乎没有短路,受潮的影响。</p><p>3)可用1个DO点,改造成ON/OFF应用。</p><p>缺点:</p><p>1)不是每种DDC都支持这种控制,目前只有江森自控主推,别的品牌DDC要控制的话,不是调试麻烦就是要增加模块</p><p>2)当意外失电或正常运行的时候手动调节执行器,执行器不会自动恢复到原位,需要DDC重新输出指令才行,因此不适合控制要求高的场合,以免发生意外</p><p>3)碰到外行的时候,常常被扣一个“用ON/OFF来充当调节型”的帽子,解释起来有点烦</p><p>4)控制精度其实与0~10V的差不多,但是有第2条的隐患,还是尽量别用于要求高的场合</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hvac 发表于 2006-7-20 12:32:00
楼上的精辟。<br/>关于第二点:在这种情况下,由DDC的PID来纠差,相当于系统输入了一个拢量。<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tommyoung 发表于 2006-7-21 12:51:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>lau_x</i>在2006-7-20 11:34:00的发言:</b><br/><p>三态浮点控制的优点与缺点:</p><p>优点:</p><p>1)执行器便宜,因为执行器相当于开关型的,没有电路板。一般比模拟的低30%以上</p><p>2)寿命长,没有电路板,几乎没有短路,受潮的影响。</p><p>3)可用1个DO点,改造成ON/OFF应用。</p><p>缺点:</p><p>1)不是每种DDC都支持这种控制,目前只有江森自控主推,别的品牌DDC要控制的话,不是调试麻烦就是要增加模块</p><p>2)当意外失电或正常运行的时候手动调节执行器,执行器不会自动恢复到原位,需要DDC重新输出指令才行,因此不适合控制要求高的场合,以免发生意外</p><p>3)碰到外行的时候,常常被扣一个“用ON/OFF来充当调节型”的帽子,解释起来有点烦</p><p>4)控制精度其实与0~10V的差不多,但是有第2条的隐患,还是尽量别用于要求高的场合</p></div><p>关于第一点:用INVENSYS的DDC做起来很容易~~~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cardcom 发表于 2006-7-22 18:03:00
<p>谁知道FLOATING和3-PT的控制信号有什么不一样?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lau_x 发表于 2006-7-24 12:40:00
<p>一样的,叫法不一样</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
nirener 发表于 2008-7-4 10:11:00
<p></p><p></p><p>谢谢楼主!!!!!!!!学习了。。。。。。。。。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
aadog 发表于 2008-7-4 11:59:00
<p>我想请问下</p><p>浮点的控制阀有节能的效果吗 </p><p>谢谢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
cgwithclassic 发表于 2009-3-26 14:18:00
谢谢,好好学习了一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jcsass 发表于 2009-3-27 14:39:00
<p>用江森ddc很方便的,要用2个do点</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
gstbas 发表于 2009-3-30 23:56:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
kboogas 发表于 2009-5-14 17:22:00
<p>飞过~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
corydon 发表于 2009-5-16 09:54:00
&nbsp;2楼整洁,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
invade119 发表于 2009-5-16 10:55:00
<p>学习!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
haifengcht 发表于 2009-6-29 14:43:00
受教了 <br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
楼控民工 发表于 2009-11-24 20:30:00
其实这个功能很多DDC都能实现。