千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教:周界报警的问题?...

[复制链接]
lw8209 发布于: 2006-7-12 14:46 543 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
前不久,为一工厂东,西,南,北四周围安装了五对红个对射探测器ABT 100,其中南面安装有两对.刚调测时,一切OK.但过了几天,南面的两对出现问题经常报警.......以为是光束没调整好,但每次调整好光束以后,过几天,又不行.这几天被这个问题搞的很烦.各位知不知什么问题,请与以相教,小弟万分感谢.帮忙!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[此贴子已经被作者于2006-7-12 16:50:00编辑过]
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
众祥电气 发表于 2006-7-12 15:04:00

我也遇到了这样的问题,请哪位高手指点一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhaojunwei 发表于 2006-7-12 16:52:00

1.查看你的对射电源供电,是不是电源功率不足造成的不稳定;

2.调试的时候测试接受端的电压,是否达到标准(一般是1.1v以上,越高越好)

3.看下是不是灵敏度太高了;如果太高的话就调低点;

4.对射支架是否固定;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhzxy 发表于 2006-7-13 08:13:00

3楼说得很对!

 我在补充几点:1、最好换个开关电源试一下(可能是你的电源交流量太大)

               2、在对射不正常的时候,用完用表测一下工作电压和受光端模拟电压是多少

               3、现场实际距离是多少?ABT-100建议60米用一组,留一些余量!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
游魂 发表于 2006-7-13 12:52:00
同意三楼的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ntdiy 发表于 2006-7-13 13:22:00
zhaojunwei  和zhzxy  说得很对 补充:受光端不要朝东,避免太阳直射
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sncaihong 发表于 2006-7-14 10:19:00

长知识了

回复 支持 反对

使用道具 举报