FLUKE的问题...

[复制链接]
zhangjian22 发布于: 2006-7-1 21:45 830 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>测试结果 RL 和 RL remote 不通过,选了好几种CAT-5进行测试。好几个地方测出来都这样,请问这个是普遍问题吗?原因是什么,如何解决?</p>
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pulu1678 发表于 2006-7-4 09:12:00
<p>没有遇到过,是否你打模块的工艺有问题,再把你的表校准一下试试,不行换别的表试试看.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
千织万缕 发表于 2006-7-4 09:19:00
是否用测试仪的永久链路线~测试的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
北京万坤企业 发表于 2006-7-4 10:47:00
不应该,检查一下你的设备问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
游魂 发表于 2006-7-4 11:29:00
有可能是选择测试程序不对或是仪器没校准!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
penglingmin 发表于 2006-7-4 13:59:00
<p>可能是模块的工艺方面,或者你用的网线质量有问题</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
亮晶晶 发表于 2006-7-5 14:02:00
RL的问题典型是阻抗不匹配造成的信号反射过大,反射回来的信号被主机误以为是接受信号而加以接收。这种问题多半是网线的质量问题。可以尝试截取&gt;15M的该同类线缆单独测试看看结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
北京万坤企业 发表于 2006-7-5 14:34:00
楼上回答的也是一种可能哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
foochowtree 发表于 2006-7-9 10:06:00
选了好几种CAT-5,是五类线吗?如是,选TSB-67测,应没有测RL值,不要选TSB-95拉是五类线跑千兆要测RL
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
亮晶晶 发表于 2006-7-12 18:35:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
刚上路 发表于 2006-7-12 18:41:00
<p>最常见的原因是你没校准仪器,或者你是拿机器做测试的时候,长时间册一根线,也会出现这种情况,另外线距离要是短就不要考虑线的质量问题,以前全线路假货,也100测试通过.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
buxianwang 发表于 2006-7-12 18:48:00
<p>您可以看看这里:<a href="http://www.ztwl.cn/technology.asp?table=jishu">http://www.ztwl.cn/technology.asp?table=jishu</a></p><p>南京兆通网络专业综合布线南京安防监控南京综合布线南京系统集成等服务。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
bbsloveme 发表于 2006-7-12 22:45:00
<p>恩有道理!经典!</p>