请教HONEYWELL...

[复制链接]
williamsan 发布于: 2006-6-30 16:24 714 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请教机组的运行时间可以在EBI里面显示出来吗?该做怎样的逻辑</p>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hxl983420 发表于 2006-6-30 21:28:00
<p>可以在EBI里显示,可以在CARE里通过写程序来实现。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
leechengrui 发表于 2006-7-5 14:54:00
<p>两个cyclic timer串起来后面再接一个event counter,然后再导入一个中间量中运算得出就可以了</p>