本人所在公司为十几个变电站的墙头安装了包围整个大院的红外对射,对射是ALEPH的XA系列的对射,所有对射接室内的PYRONIX的832+的防盗主机,主机通过电话线向110报警.前两个月部份变电站的雷击非常严重,因为大部份变电站所在位置都是非常空旷的地区,有几个还在山区.结果造成了红外对射的接收器损坏了十几个,而防盗主机的主板也损坏了几块.在此想请问一下:

1.ALEPH的XA系列的红外对射接收器不能防雷的吗?如果有,是什么级别的防雷?如果没有,对射应该怎么做防雷哦?

2.防盗主机被雷击,如果是从电话线串入,现有的主机板是已经有了电话线防雷的,我查过,防雷标准为4000V/125A,不知这个标准在雷击比较严重的地区是否够用?因为这几个站的电话是经常被打坏的.另:如果雷击是从对射的信号线串入,应该怎么做防雷?可以直接加信号避雷器吗?要不要单独做地?

由于从未做过红外报警方面的防雷,所以不知从何入手,请有明白的大哥指点一二.谢谢!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
狙击手hy 发表于 2006-6-13 11:36:00

可以做防雷

电话端和设备端都要做防雷

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
狙击手hy 发表于 2006-6-13 11:38:00
顺便问一下报警主机通过电话和110相连,需要什么程序?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
兰颜知已 发表于 2006-6-13 14:33:00
现在已经基本搞清楚做法了,谢谢楼上的回答。我们接110不用什么特别的程序,只要我们的报警主机支持Contact ID格式的报警就行了,大部份报警主机都支持的。当然,前提是我们这里的110用的接警中心用的这种接警的格式。