千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

桥架大小的计算公式和依据...

[复制链接]
任公子 发布于: 2006-6-1 13:07 1378 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>最近接到一综合布线的工程,但图纸上设计的桥架太小。</p><p>我们要做变更,不知现在有没有工程用的桥架设计依据及计算桥架的公式。</p><p>谢谢!</p>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ye310 发表于 2006-6-1 20:32:00
<p>都是靠经验啊!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pulu1678 发表于 2006-6-3 13:19:00
根据你用的线缆的线径,算算就知道啦!就是在一个矩形的线槽里能放多少个小圆,在考虑富余量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
千与钱寻 发表于 2006-6-3 17:36:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ycgmlhy 发表于 2006-6-6 18:01:00
一般是线截面之和*1.8=桥架截面
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
kmmzt 发表于 2006-6-6 18:17:00
<p>没有准确的公式,但我这里有一个工程经验,六类线200根用150*75的桥架刚好用完,若是设计成200*100就能满足余量的要求.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
Smileonly 发表于 2006-6-7 23:16:00
一般是线截面之和*1.8=桥架截面
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
弱电材料 发表于 2006-6-8 12:48:00
6楼的经验我同意,我也碰到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
孤@独@剑 发表于 2006-6-10 11:57:00
<p>同意6楼的说法,我们也经常这样做</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆