最近做了一个工程,很郁闷,视频干扰问题困扰我一个月到目前还是没有一点办法!请教! 是一个会议室,面积大概是200平米,所有线管都是铁管,(但是铁管没有接地)直接从顶面混凝土上打吊筋下来固定的。视频设备有两台影碟机 1台摄像头 显示设备是:投影机和15寸液晶显示屏,视频用一台兆科矩阵做切换。 现在问题是:用监视器和投影机看摄像头有严重的斜纹干扰,监视器看两台碟机均无干扰,投影机看碟机有时候有干扰有时候没有干扰,(摄像头如果和液晶监视器接在一个地线上干扰现象更加严重,不接地线也很严重,现在就接了一跟悬浮的地线,就是铁管里面的一跟线,一头接摄像机的地,另1头悬浮,这样干扰最轻,但是还是有干扰) 已经试验过的做法:把摄像头换成SONY DV用电池供电,液晶显示屏和投影用UPS电源供电不能消除干扰,把强电井的进线380V开关拉掉现象不变。 把摄像头的75-5视频输出线直接给显示屏,不经过视频矩阵,摄像头用SONY DV,线用铁管里面的线也有干扰,只是干扰又轻微一点,但是依然存在 现在测量摄像头的屏蔽线和矩阵外壳之间有75V左右的交流电压 不知道为什么有这个电压存在? 现在我真是一点办法都没有,工程都拖了两个月了,郁闷啊! 希望有高人能指点指点!谢谢
[此贴子已经被作者于2006-5-31 13:47:06编辑过]
|