<p>请教光纤网络连接问题.</p><p> 我公司的两栋办公楼相距100多米,两栋楼里面的连接已经搞定,现需要用光纤把两栋楼之间连接起来,请问需要哪些东西?怎么做?成本几何(深圳)急!!!</p><p> E-mail:tonyqby@163.com</p><p> </p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
xiaoma520
当前离线
积分
596
沙发
xiaoma520
发表于 2006-5-25 22:22:00
<p>两楼之间敷设一段光纤,加光纤收发器就行</p><p>如果交换机带光纤模块,光纤熔接后,级联也可以</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
li520
当前离线
积分
258
板凳
li520
发表于 2006-5-26 16:44:00
<p>好的哦</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
康普康宁
当前离线
积分
629
地板
康普康宁
发表于 2006-5-27 01:49:00
请问你的需求要达到什么要样的目的,100多米用来跑万兆还是跑千兆?不超出150米用可用室内万兆150的光纤,超出150米用可用室内万兆300的光纤,前题是两栋楼之间联在一起的。两楼之间是独体楼的话,要用室外光纤,万兆要用300的。跑千兆就用62.5的可以了。两边配尾纤和光纤适配器以及光纤配线架。可以根据你的预算来确定接口型号,和交换设备以及光纤芯数。
回复
支持
反对
使用道具
举报
5a2ada
当前离线
积分
1528
5
#
5a2ada
发表于 2006-5-27 17:27:00
简单,150米四芯多模光缆,8口光纤盒2个.2台多模光纤收发器,2对光纤多模跳线,耦合器8个,尾纤8条,然后8个熔接点.搞定了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城