<div style="PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW-X: hidden; WIDTH: 97%; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; LINE-HEIGHT: normal; HEIGHT: 200px; WORD-WRAP: break-word;">在综合布线系统中,总设备间的配线架怎么确定啊?例如语音信息点和数据信息点分别共为200个和230个,那么总配线架是分别选250口的呢还是用10个48口的呢?或者还有什么其他的方案,常用的配线架数据和语音分别是多少口的呢?请高手指点,谢谢</div>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
autofeng 发表于 2006-5-22 14:22:00
需要两个110配线架,5个网络配线架!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
网络耕耘者 发表于 2006-5-22 16:15:00
要两个110配线架(100对的),五个网络配线架(48口的)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yshuo 发表于 2006-5-22 16:59:00
<p>5个48口数据配线架</p><p>5个110型100对配线架,其中2个多点是用于连接到工作区子系统的,另外两个多点要留给外线的主干子系统的</p><p>另外,别忘了配理线架</p><p></p>