求助:云台转动异常可能是什么情况...

[复制链接]
funlove1314 发布于: 2006-4-27 22:07 681 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

如题

一线路末端云台转动异常。焦距调节正常,上下转动正常,不过转到中下部以及左右旋转就有转不动的感觉,每次点击方向键,屏幕就会移动约1-2毫米的距离。多次点击方向键仍可以360度旋转,不过费时超过正常转速10倍以上。点击自动旋转则完全没反映。

求助:请问这可能是什么原因造成的?

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
呆头鹅 发表于 2006-4-28 07:32:00
是有DVR控制的吗?换个协议试试看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
慈悲 发表于 2006-4-28 07:34:00

云台限位卡住了吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zpmxf8183 发表于 2006-4-28 09:38:00

云台有问题。

1、云台能动,就证明DVR的协议没问题,控制信号到达了云台。

2、云台能转1-2mm,证明限位没卡住。

所以是云台问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
funlove1314 发表于 2006-4-28 17:52:00

谢谢大家~!问题已解决!

原来是电源供电问题

220V转24V后到云台线路过长。。。

改成220V线路到云台附近后转24V后问题解决。呵呵

今天搞了一天,真郁闷啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dds111999 发表于 2006-4-28 18:57:00
呵呵,又学习到一点经验!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
asdf3177 发表于 2006-4-28 23:38:00
谢谢,又学了点知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sdkee 发表于 2006-4-29 01:00:00

呵呵