千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于RS485通讯的问题...

[复制链接]
WANGLIZ2005 发布于: 2006-4-26 17:15 446 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 关于RS485通讯的问题:我在实际操作中遇到485线三条支线分别是一楼至三楼,四楼至二十楼,另一根是老大楼,现在只要一接上一楼至三楼的支线在软件上所有的控制器都无法找到拆下一楼至三楼的支线其余的就可以了,因我不在工地现场。</p><p>在此请教各位帮帮忙</p>
[此贴子已经被作者于2006-4-26 17:26:40编辑过]

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zlw888888 发表于 2006-4-26 17:23:00
怎么没人发表意见我顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
davei 发表于 2006-4-26 17:30:00
<p>我来帮你顶一下,这是布线不对,还有就干扰问题,两种方法可以解决,一、每一条线接一个转换器来用,二,用一个RS485集线器HUB来用,,如果你用的差的转换器,可以换一个有源光隔的来试试,此设备我这里都有,如有需要,请来电联系。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
WANGLIZ2005 发表于 2006-4-26 17:35:00
因当时不是我布的线,集线器已经安上了,拆下那根线就是从集线器上拆下的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
davei 发表于 2006-4-27 14:38:00
<p>你不明白呀,是RS485HUB,光隔的,可以3000米远,同进接4条,或是8条远线,你才三条线用四口的就可以了</p>
[此贴子已经被作者于2006-4-27 14:43:14编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
LFSXHY 发表于 2006-4-29 12:34:00
<font size="1">一楼至三楼某台控制器或线有问题吧</font>
回复 支持 反对

使用道具 举报