求助:VISTA120系统,8防区扩充器4208SN编程设置(+...

[复制链接]
sixfox 发布于: 2006-4-23 09:40 2458 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

如题!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
三十九度 发表于 2006-4-23 13:09:00

1、4140+8000进入编程

2、*93,选择防区编程

3、首先选择你还没有被占用的防区开始,在ZONE TYPE里编好你的防区类型,按*号到出现INPUT TYPE然后编为06,V-PLEX选择 1

4、按*号到出现 INPUT S/N:L,短路4208上面你想学习进主机上的防区 2 次,第一次键盘会响两声,第二次键盘会响3声,表示学习成功。按*号后一位,提示你可以验证一下地址码是否正确(一般都没问题,你也可以在短路一下检查下),按 * 号到底就OK。


[此贴子已经被作者于2006-4-23 13:13:12编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sixfox 发表于 2006-4-24 17:27:00
OK!问题已经解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gundamswat 发表于 2009-12-30 22:17:00
谢谢,也正好遇到这个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
m911bbs 发表于 2011-8-17 17:03:00

谢谢二楼

回复 支持 反对

使用道具 举报