学周界对射的调试知识...

[复制链接]
ddj878285 发布于: 2006-4-18 11:49 1121 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本人初学周界红外对射探测器,安装好了,不知怎样调试,给点意见好吗.

是对反射镜,还是用万用表量,具体怎样调试.

谢谢各位大师

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2006-4-18 14:11:00

粗调时,只需看对射上接收端的指示灯.亮的灯越多,表示对的较准..如果还想精益求精,可以用万用表测它的电压.上面有两个孔,,(电压会有一个峰值,最高值就表示调好了..)

大多情况下,指示灯亮8格以上就可以了..

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
matop 发表于 2006-4-18 19:20:00
上我网站看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
安邦智能 发表于 2006-4-25 13:30:00
4楼的,很专业,但很麻烦啊,我也装过上百对对射了,从没用过这么专业的办法 啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
爱似流星 发表于 2006-4-25 15:03:00
谢谢。四楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lianteng 发表于 2006-4-25 21:15:00
以下是引用安邦智能在2006-4-25 13:30:00的发言:
4楼的,很专业,但很麻烦啊,我也装过上百对对射了,从没用过这么专业的办法 啊

这种方法确实比较麻烦。但不要贪图麻烦而不去做,距离远用这方法是比较省时间的。我可以肯定地说该做法5分钟内可以搞定1对对射。不信你不妨试试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lookout 发表于 2006-4-25 22:08:00

四楼所说的值得尝试!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wenbin184 发表于 2006-4-27 15:58:00

我认为不用这么麻烦,一般用对射镜就可以解决了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jsczying 发表于 2006-4-28 12:13:00

呵。。。本人比较懒,还是喜欢用简单的方法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
0573yuguigui 发表于 2006-4-29 20:56:00
通常只要是高度,对射是好的就OK的,通过观察瞄准镜使另一只在瞄准镜的中央位置,然后通过调节,使接受极的输出电压最大时候就OK了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
freezsk 发表于 2006-4-30 23:12:00

还是4楼厉害,学一招

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yangxiaofei 发表于 2006-5-8 14:52:00
4楼的,厉害.不错