我们公司最近接了一个小区周界系统维护的工程,客户的主机是用VISTA120的,我以前没有用过VISTA120的,所以现在是一头急,
现在的问题是客户想在多增加8对对射,但他以前主机就接了45对对射,,现在是没法子和他的主机接在一起,好像看BBS里说是要在增加什么地址码,地址码要怎么和他以前的线接在一起呢??还有就是他以前的线路好像有问题,我去测了一下他的对射探测都是好的(有电压,也有信号),但是主机那里就是不能进行布防,还有就是他从28路到40都提示不能布防,会不会是第28路哪里短路了,?但他41-45又都是好的,这是为什么啊??
我现在让这些问题搞得一个头两个大了,都想去自杀算了。
使用道具 举报
1:28--45路提示不能布防,这个可能是因为28-45路是在一条总线上面或者是在同一总线延长器下面,检查一下总线或者总线延长器,应该可以解决这个问题。
2:增加8对对射时可以增加的,这个系统使用了总线,只要找到以前使用的总线就可以使用防区扩展模块sn-41(2)93可以扩展。4193和4293上面有地址码,在主机上增加防区,输入相应的地址码就可以了。
遇到这么简单的问题就要自杀,我看你要夭折呀!不就是加一条线,几个地址模块的小事吗?犯得着要死要活的?求人不如求己,有很多帖子提供了120的手册,你看简易操作手册足够解决你的问题。多用用心吧。
同意三楼的说法!
我来给你解决这个问题:
1、到我们公司买8个4293总线扩充模块,一个模块接一个对射。模块全部用手牵手形式串连起来,根据具体条件也可以并联。采用两芯双绞线连接主机的24、25端和模块,如果模块到主机距离超过1200米,需增加4297总线延伸器。模块供电可以直接从主机键盘口供电也可以单独供电。
2、关于提示不能布防的问题,这个问题就有很多种可能了,可能是主机没有把探测器读取到内存中,也有可能是线路问题。
这样讲都讲不清楚,详情可以电话咨询。