求助!DS3MX与DS7400XI-CHI配套使用时遇到问题...

[复制链接]
jsczying 发布于: 2006-4-10 18:35 1611 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在总线上只接一个DS3MX,户内三防设备接入DS3MX,设备线尾接入10K电阻,地址码设为9,将该防区地址0039防区功能设为24小时防区(22),地址0419-0538都设为6。

DS3MX布防,触发后DS7400报警,同时DS7447显示“NOT READY 009”,DS3MX撤防,清除报警记录,DS7447仍旧显示“NOT READY 009”,重新对地址0039写入22后,系统又恢复正常。再触发DS3MX,又出现以上问题。

哪位大哥可以给小弟一点意见,非常感谢!!!

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2006-4-10 19:14:00

这个显示是对的, 如果你想让它不显示,你可以撤防DS3MX,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nikkoe 发表于 2006-4-10 21:39:00

NOT READY 009,表示你对应的防区处于触发状态,DS3MX撤防,就不会有这个问题了。

BOSCH的东西好用的很,放心!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jsczying 发表于 2006-4-11 12:15:00
可我已经把DS3MX撤防了。它还是会显示“NOT READY 009”,所以觉得很奇怪
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jsczying 发表于 2006-4-11 15:29:00

有人跟我说这个问题是迪信产品的内部问题,暂无法解决。呵。。。我狂晕

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
nikkoe 发表于 2006-4-12 09:40:00

首先确认你编码和拨码这些问题是没有的哈。

然后我想问是只有这一个3max是这个情况吗?看3max本身有问题不?

7400在未准备好的时候,你要确定3max没有触发报警?

解决办法:

1。重新上电试一次,包括主机跟总线。

2。不通过总线直接把3max在7400主板上试下。

3。或是3max不加探测器,直接电阻,你再试试。

应该试过了,你就晓得是哪个方面的原因了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jsczying 发表于 2006-4-12 12:40:00
谢谢6楼的指点,我都试过了,还是出现以上问题,我开始相信这真的是迪信产品的胎里毛病。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
nikkoe 发表于 2006-4-12 20:39:00

把你出错的3max换个地址,你本来地址是9防区嘛,换个防区试下,重新编程,记到一定要重新上电哦,不会所以有的3max都这样三。

BOSCH产品肯定没有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jsczying 发表于 2006-4-13 18:53:00

现在我已经开始全面调试了,今天为止一共调试了25个防区,都有这种问题,我已经绝望了。

只能在DS7447上重新进入编程,再退出来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
风尘奇侠 发表于 2006-4-14 20:15:00

我也遇到跟楼主一样的情况

总是显示"NOT READY",但每次显示的"NOT READY"的防区都不一样,狂晕

最后把所有防区都取消,只保留一个防区,好了

可是把其他防区加上后,还会出现原来的毛病

是不是在触发的时候总是会"NOT READY",一共有60多个防区呢,不知道该怎么办了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jsczying 发表于 2006-4-17 15:52:00
楼上的兄弟,你是跟DS3MX配套使用的吗?如果是也就是说你接一个防区的时候还是可以正常使用,如果真是这样,那我就要重新找我这里的问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
110110 发表于 2006-7-31 13:49:00

  前几天小弟也遇到这种情况,我个人认为,是DS3MX上的问题,当你触发报警时,三防区键盘报警,防区指示灯亮,各位大哥可以看一下,当你撤防十,防区指示灯还是亮,DS3MX没有真正的复位,除非先撤防,再设防的时候,防区指示灯才会灭,再看主键盘上啊有显示 NOT READY 009?

如有解决办法,请告诉小弟一声,QQ:41074479

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wwm7168 发表于 2006-11-5 18:03:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆