有一机房装修工程,求助方案.
机房面积60平方米左右,需做整体设计,防火,防雷接地,防静电,弱电等项目.
还是自己好好琢磨琢磨吧,我怕是误人子弟啊...........
由于机房专用精密空调净化系统价格昂贵(仅供参考);
为使机房的主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境,并使其能够安全、可靠地运行,发挥其最大的工作效率,就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这就对机房空气的制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求。设备运行情況、使用寿命与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素。
考虑机房的分布要在UPS室、设备间和工作区分别安装空调。并且在工作区安装新风机,保持新鲜空气。还要控制一定的湿度。
具体参数要求:温度在20±
3、排气系统的选择
依照机房功能分区的设立,设置各分区的排气系统。它可以使机房工作人员有一个好的空气环境条件,排气系统采用吊顶天花内安裝,不占用机房空间。
机房设计的吸顶式排气扇,设备间安装1个和工作间安装2个,定时开启,排除房间内的污浊空气。
计算站空调、新风、净化系统是保证设备正常运行和工作人员正常工作的重要条件.诸如环境、温度、湿度、洁净度,以及工作人员和设备的散热量等都会对计算机及附属设备工作的稳定性、可靠性造成危害,所以国家规定机房区――室温:A级 22℃±
由于计算机对其所处的环境条件参数极为敏感,它需要特定的温度、湿度和洁净度来保证其高效的运行,如果上述条件不能满足的话,将引起数据失真、丢失甚至计算机完全停止工作,我们所推荐选用的机房恒温恒湿专用空调,就是考虑到如何来满足主机房内设备对环境特殊的要求,这种空调带有先进的微处理控制板,模块化设计、能效极高及宁静的压缩机、远程监测系统、低噪音风机、超声波加湿器、可随时更换的过滤器、节能性多级加热器。
1. 大风量,小焓差,高显热比与相同制冷量的舒适空调机相比,机房专用空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,有利于稳定机房的温、湿度指标。
2.机房专用空调能够适应机房的幅度较大的热负荷变化,以使元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。
3. 送风回风方式多样,能充分与计算机主机散热形式一致,从而大大提高空调效率。
4.两级过滤:机房专用空调机内设有初、中效两级过滤器,使机组送出的泠气达到一定的净化能力,以满足洁净度要求。
5.可靠性高:具有报警功能、自我诊断功能、后备机组管理功能。
6.全年制冷运行:多数机房专用空调机能在室温降至-
新风在机房系统建设中是必不可少一部分,是为机房工作人员创造舒适工作环境必须建设的项目,在密闭条件下,新风显得尤为重要。机房对新风系统的主要要求如下:
a. 送进机房的空气是经过处理后的空气。
b. 新风不仅向机房内补充新鲜空气,还要维持机房内的正压。
c. 新风在空调系统中含量应约占送风量的5~10%为宜。
新风机组是向室内单向进风的一种设备,而新风换气机却具有同时双向换气的功能和特点,它在向室内提供经过过滤的新鲜空气的同时,将室内污浊空气排出室外,起到了一机两用的作用,新风换气机采用热回收装置,可减少热量或冷量损失,具有明显的节能效果。
在此方案中我公司结合了贵公司相关的实际情况而在方案中设计采用的是分体空调。
1.系统实用性原则
各种产品的选择定位应符合建设单位要求与实际需要,在满足要求的前提下适当兼顾未来发展需求,避免片面追求系统的先进性甚至超前性,以减少不必要的投资。
2.系统完整性原则
电视监控系统是一个完整的集成化智能系统,监控系统的设计必须着重考虑管理综合、互动集成等因素。
3.系统适当性原则
系统中所有相关设备器材的配备选型要充分考虑到特定的环境条件,要能在非理想环境条件下正常运行和有效工作,还应体现在某些设备器材的选型与特定场合相协调等因素。
4.系统先进性原则
在投资费用许可的情况下,系统采用当今先进的技术和设备,一方面能反映系统所具有的先进水平,另一方面以使系统具有强大的发展潜力,以便该系统在尽可能的时间内与社会发展相适应。
5.系统可靠性原则
采用成熟的技术产品,在设备选型和系统设计中都尽量提高系统的可靠性。我们选用的设备在深圳市上海宾馆、高交会馆、观澜电厂,南京五家湾海关等大型系统中得到应用。
6.系统可扩充性原则
监控系统的技术在不断向前发展,管理需求也在不断发生变化,因此,系统设计时应充分考虑今后的发展需要,系统应具有预备容量的扩充升级换代的可能,达到可灵活增减或更新的要求,较长时间地保持其先进性。
7.系统易维护性原则
系统在运行过程中尽量做到简单易行,能做到开机即可工作,通电即可运行的程度,系统的维护过程中无需专用维护工具。
8.系统规范性原则
由于本系统是一个严格的综合性系统,在系统的设计与施工过程中应参考各方的标准与规范,严格遵从各项技术规定,做好系统的标准化设计与施工。
工业电视系统工程设计规范(GBJ115-87)
民用闭路电视监控系统工程技术规范(GB50198-94)
安全防范工程行业标准(GA/T70-94)
公共安全防范工程程序和要求(GA75-94)
现场考察记录和贵方提出的设计技术要求
本公司制定的方案设计、施工管理及质量控制规程
对于网络机房,为了安全采用闭路监控系统。主机为主的安防系统,可为网络机房设计如下系统:
1、 数字监控系统:设计多个彩色半球摄像机,用于视频监控;
2、 安装位置:设备间监视网络设备和机房入口处(有必要时建设单位须考虑全方位实时监控)。
近些年来由于高新技术的发展,尤其是电子技术的飞速发展,推动了电子用电设备的普及和应用,其中借助计算机系统进行信息处理、数据处理、自动化控制、网络通讯、设计开发等,大大提高了人们的工作质量和效率。但先进的电子设备包括电子计算机耐受过电压、过电流的能力相对较低,同时也缺乏必要的雷害防护技术措施,
另外,在现代高新技术电子产品的生产中大量采用了大规模及超大规模的电子集成电路制造技术,当今电子设备、计算机系统的网络化程度越来越高,如通讯系统、视频、信号、工业自动化控制网络、计算机网络系统等,它们的传输线路,特别是暴露在室外的长距离输送线,以及动力电源输送线路等,都有可能遭受雷击,产生雷击过电压,并侵入设备,将设备击毁。1971年美国通用研究公司R·D希尔用仿真试验建立模式证明:由于雷电干扰,对无屏蔽的计算机当磁感应强度Bm=0.07GS时,计算机会误动作;当Bd=2.4GS时,计算机设备会永久性损坏。人类在1973年将1万个元件安置在
图1
由上图可见,尽管雷击干扰数十年变化不大,但电子设备的抗冲击水平在下降,间接导致雷击干扰灾难系数增加。
一位奥地利人对其所在地区自1960年~1992年间雷击损失保险理赔件数进行过统计,发现在这33年中,该地区因直接雷击造成的事故(火灾、建筑物破坏等)每年都约为100起左右,而电子设备的损坏却由1960年的931起上升到1992年的23768起![图2]
图2
图3
图3是慕尼黑TELA保险公司的损害分析,说明雷害损失从1978年到1994年的17年中上升了400%。而德国法兰克福ELELTRA保险公司的统计说明在1994年的灾害赔偿中雷击过电压损失占33.8%,为第一位(图4)。
图4
这种雷击灾害的损失与我国近年来的情况基本相同。我国城市中的雷击电子设备损害可占雷电灾害总损失的80%以上。鉴于上述原因,IEC61312-1(《雷电电磁脉冲的防护通则》)标准中“引言”称“鉴于各种类型的电子系统,包括计算机、电信设备、控制系统等(在本标准中称之为信息系统)的应用在不断增加,使本国际标准的制定成为必需。这样的信息系统用于商业及工业的许多部门,包括高资金投入、大规模及高度复杂的工业控制系统,对这样的系统从代价和安全
方面考虑非常不希望由雷电导致系统运转的停顿。”
从传统的避雷观念和认识上也容易把人们对雷害防护的认识引向一个误区。在传统观念上人们普遍认为只要按照国家的建筑物防雷设计规范做好建筑物的防雷措施,如安装好建筑物的防雷装置(避雷针、引下线和接地装置的总称)均压环等,建筑物内外的所有防雷工作就“万事大吉”了。但当雷击现象发生时,建筑物的防直击雷装置非但不能保护好建筑物内的各种用电设备免遭雷击,反而使其遭受雷击的可能性增大,而且建筑物的避雷装置接闪能力越强,遭雷击侵入的可能性就越大。这是因为当雷电击中建筑物避雷装置的避雷针上或击中附近其它建筑物的避雷针时,避雷针引下线就承担起了使雷击入侵电流入地释放的作用,在雷击电流快速的由引下线导入大地时,瞬时间内在引下线上自上而下的产生了一强力的变化磁场,处在这个强力变化磁场作用范围内的所有用电器、信号、电源及它们的传输线路都因相对地切割了这个强力变化磁场的磁力线而产生出感应高压,进而在与地线的低电位之间产生电压差,从而迅速将用电设备击毁。同时,当强大的雷电流导入地网时,由于地网本身有电阻(地电阻),会产生地电位,形成地电位反击,从而击毁设备,在下图中建筑物的内部会受到地电位抬升以及雷电感应的干扰。
图5
按照IEC61312-1及GB50057-94(2000)要求,将要保护的空间划分为不同的防雷区,以规定各部分空间不同的雷击电磁脉冲的严重程度和指明各区交界处的等电位连接点的位置。各区以在其交界处的电磁环境有明显改变作为划分不同防雷区的特征。防雷区宜按以下分区:
1、LPZ OA区:直击雷非防护区,本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流;本区内的电磁场没有衰减。
2、LPZ OB区:直击雷防护区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,但本区内的电磁场没有衰减。
3、LPZ 1区:屏蔽防护区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比LPZ OB更小;本区内的电磁场可能衰减,这取决于屏蔽措施。
4、LPZ 2区等:后续防雷区,当需要进一步减小导入的电流和电磁场时,应引入后续雷区,并按照需要保护的系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。通常,防雷区的数越高,电磁环境的参数越低。
在两个防雷区的界面上应将所有通过界面的金属物做等电位连接,并宜采用屏蔽和防浪涌措施。
主要有三个途径:
直击雷经过接闪器(如避雷针、避雷带、避雷网等)而直放入地,导致地网地电位上升。高电压由设备接地线引入电子设备造成地电位反击。
发生意外。
/DQ_BBS/SavePost.asp,行331
怎么又贴不上去?我晕...........要的找我拿吧!
别忘了顶一下哦.....哈哈哈哈哈哈.............
发生意外。
/DQ_BBS/SavePost.asp,行331
怎么又贴不上去?我晕........算了,你要找我拿吧!
别忘了顶一下哦.....哈哈哈哈哈哈.............
我的EMail:jhfeng3972@yahoo.com.cn
QQ:154938938
顶一下.辛苦了.
可否发一份到邮箱里.谢谢
Email: jhfeng3972@yahoo.com.cn
怎么看不到图的啊,楼主能不能给我份邮件啊!
辛苦了
谢谢你
谢谢,我局办公楼即将完工,也需要一份机房装修方案
麻烦发一份到我的邮箱里,先谢过了!
E-mail:tompson628@sohu.com
顶一下
能否发一个给我 Email:sxlxzhf@163.com
谢谢了
给一份,谢了,
河南省南阳市鹏宇科技技术工程公司
nyhzwl@163.com
QQ:27578187 13837786945
谢谢!
lantech[at]yeah.net
发给你了,你查收一下!
谢谢!
lantech[at]yeah.net
你的邮箱是不是
就这个邮箱,你查收一下吧!
兄弟,可否发一份到我的邮箱:
tiaozhanzhe726@sina.com,多谢多谢。
兄弟谢了 来一份
兄弟,来晚了,好方案,急需,辛苦了,给我一份,感谢!!
我要一份谢谢!feng_yuna2003@263.net
好东西,我得好好学习。来也给我一份
一定要定一下的,有劳了 发一个给我吧 ladong@sohu.com
给来一封,谢谢!!
hclhdj@163.com
这样发真累人 辛苦了
能不能发一份到我邮箱
bajegu@126.com
顶一下.辛苦了
急需 !
发一份到邮箱里.谢谢
Email: shenlinsir@yahoo.com.cn
谢谢,麻烦给我发一份
顶!
我也要一份,谢谢
大哥发一份给我我正好需要
谢谢大哥啊
大侠也发我一份啊!xiaojing0922@163.com
我也要一份:zhangnan_0@sina.com
这么好的帖子,一定要顶上去。最好版主能帮楼主把文件贴到论坛上,要不楼主也怪累的。有技术的帮帮忙,别影响大家发贴的积极性。
大哥,请发一份给我,急需!
chlwh11@163.com
在这谢谢了!
正在准备投一个海关的弱电工程标,正找资料,楼主能否发一份给俺不胜感激 .
email:zgxnet@126.com
谢谢搂住,给我发一份吧
你好,请给我一份
不错,能否给我一份zhusihai180@126.com
哥们,给我发一份,最好代产品报价,有预算最好!
e-mail:jackin_1980@163.com
谢了!!!
老兄急用!发一份给我,mail:yuhang0915@163.com
再次感谢!!!
能否发一份,谢谢
大哥,发一份完整的方案给我吧
qqaazz2233@126.com
麻烦大侠给我也发一份。
多谢!
我要一份
谢谢
我的是
请给发一份
哥们,给我发一份,谢谢
兄弟,copy给我份。。。thx
谢谢了,给我发一份吧 friendgxm@126.com
人体也应该设计防雷系统.
不错,楼上的想法很好
顶!辛苦了!!给咱来一份学习学习!!hdrpmy@163.com
QQ:89995813
学习 学习
SKY85SH·163.COM
zen me bu neng shu zhong wen
屏蔽机房和精密机房在设备上的区别是多出哪几个呢 |
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |