<P>各位朋友:</P>
<P> 本人在做一个项目时碰到如下问题,比较棘手,望高手帮我出出注意,谢谢先。</P>
<P>项目情况:</P>
<P> 此项目是6个XL500控制器连在一根C-BUS总线至BNA(10兆),一个Server(100兆),5个Station(100兆)相互连接。</P>
<P>现在的网络连接是:用内部局域网的IP地址赋给BNA,Server,5个Station.而且EBI R300.1的安装盘带有7个Station connections.</P>
<P>问题1:当使用内部局域网的IP地址组网时,发现BNA的LAN上RX,TX两个灯闪的非常慢,以至服务器上根本不能采集现场 控制器上的信息点。假如用一根反跳线把BNA和Server直连的话,传输速率是不错的。是不是问题在于交换机不兼容10兆的BNA设备呢??</P>
<P>问题2:Server和Station的连接,按照HONEYWELL说明,只要在Server上作QUICK BUILDER时,多添加几个Static Station。然后在Station的Edit Cennection时将Server的IP地址输入,还有调用SERVER上的DISPLAY路径即可。但是现场还是一直连不上来,另外本人已确认Server和在尝试连接的Station网络是通的。</P>
<P>问题3:请教做过R300.1版本的朋友,有没有注意到在安装Client过程中,有安装option的选项里面,没有station,好像有一个叫HMSTATION,还是HWSTATION的选项。</P>
<P>望各位朋友多多指教,不胜感谢!</P>
<P>13361986836 潘建斌</P>
[此贴子已经被作者于2006-3-30 10:53:17编辑过]
|