[求助]关于江森楼控N1网络的稳定问题...

[复制链接]
发布于: 2006-3-28 11:12 967 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位专家:小弟刚做完的一个工程用的是江森的楼控系统,现在出现一个很头痛的问题,现象为工作站时常报警NCU掉线,掉线后一般一两分钟自动提示上线。请位DX帮忙分析一下,到底是什么原因。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liminxu 发表于 2006-3-28 14:30:00
<P>这是NCU内部不断自检造成的.自检完成后,就会自动上线.你可以检查一下,NCU的内存多大?写了多少点?连线是否接触良好?电源是否稳定?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cindy12345 发表于 2006-6-21 15:29:00
<p>地址设置是否准确.</p><p>是否反复自检.</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
江森 发表于 2007-5-9 08:46:00
<p>问题解决了吗?</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jita007 发表于 2007-5-17 21:08:00
<p>试着用高版本的PMI。</p><p>我原来就是这样解决的</p>