<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TR>
<TD vAlign=center width=697 height=30>
<DIV align=center>
<P><FONT color=#000080 size=4><STRONG>布线工程施工方法--配线架的打法</STRONG></FONT></P><STRONG><FONT size=3></FONT></STRONG></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD height=195>
<P align=left><FONT size=2></FONT></P>
<P>一)施工前的检查<BR>1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:<BR>(1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全;<BR>(2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;<BR>(3)电源已经接入设备间,应满足施工需要;<BR>(4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好;<BR>(5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。<BR>2.交接间环境要求<BR>(1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。<BR>(2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。<BR>3.器材检验要求(略)<BR>4.安全要求(略)<BR>5.技术准备(略)</P>
<P>(二)双绞线传输通道施工<BR>1. 金属管的敷设<BR>(1)金属管的要求<BR>金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。<BR>(2)金属管的切割套丝<BR>在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。<BR>管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。<BR>(3)金属管的弯曲<BR>在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。<BR>金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住<BR>管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。<BR>暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。<BR>(4)金属管的连接<BR>金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。<BR>金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。<BR>(5)金属管的敷设<BR>a. 金属管的暗设应符合下列要求:<BR>*预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。<BR>*敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。<BR>*金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。<BR>*金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。<BR>*建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。<BR>*金属管内应安置牵引线或拉线。<BR>*金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。<BR>b.光缆与电缆同管敷设时,应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的2.5倍。</P>
<P>2.金属线槽的敷设<BR>(1) 线槽安装要求<BR>* 线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm;<BR>* 线槽水平每米偏差不应超过2mm;<BR>* 垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm;<BR>* 线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm;<BR>* 当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板;<BR>* 线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。<BR>* 盖板应紧固。<BR>* 支吊架应保持垂直,整齐牢靠,无歪斜现象。<BR>(2) 水平子系统线缆敷设支撑保护<BR>预埋金属线槽支撑保护要求:<BR>a. 在建筑物中预埋线槽可为不同的尺寸,按一层或两层设置,应至少预埋两根以上,线槽截面高度不宜超过25mm;<BR>b. 线槽直埋长度超过15m或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒,以便布放线缆盒时维护。<BR>c. 拉线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应能开启,并采取防水措施。<BR>d. 线槽宜采用金属管引入分线盒内。<BR>设置线槽支撑保护:<BR>a. 水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m;<BR>b. 金属线槽敷设时,下列情况设置支架或吊架:线缆接头处、间距3m、离开线槽两端口0.5m处、线槽走向改变或转弯处。<BR>在活动地板下敷设线缆时,活动地板内净空不应小于150mm。如果活动地板内作为通风系统的风道使用时,地板内净高不应小于300mm。<BR>在工作区的信息点位置和线缆敷设方式未定的情况下,或在工作区采用地毯下布放线缆时,在工作区宜设置交接箱。<BR>(3) 干线子系统线缆敷设支撑保护<BR>线缆不得布放在电梯或管道竖井内。<BR>干线通道间应沟通。<BR>弱电间中线缆穿过每层楼板孔洞宜为方形或圆形。<BR>建筑群子系统线缆敷设支撑保护应符合设计要求。</P>
<P>3. 配线设备的安装<BR>(1)机架安装要求<BR>a.机架安装完毕后,水平、垂直度应符合生产厂家规定。若无厂家规定时,垂直度偏差不应大于3mm;<BR>b.机架上的各种零件不得脱落或碰坏。各种标志应完整清晰。<BR>c.机架的安装应牢固,应按施工的防震要求进行加固。<BR>d.安装机架面板,架前应留由0.6m空间,机架背面离墙面距离视其型号而定,便于安装和维护。</P>
<P>(2)配线架安装要求<BR>a.采用下走线方式时,架底位置应与电缆上线孔相对应;<BR>b.各直列垂直倾斜误差应不大于3mm,底座水平误差每平方米应不大于2mm;<BR>c.接线端子各种标记应齐全;<BR>d.交接箱或暗线箱宜设在墙体内。安装机架、配线设备接地体应符合设计要求,并保持良好的电器连接。</P></TD></TR></TABLE></P> |
|