长延时UPS电源电池配置的计算方法
对于使用者来说,怎样去配置长延时UPS电池容量是一个必须了解的问题, 放电电流的大小与电池的实际容量关系颇大,蓄电池的放电时间定义为:当蓄 电池以规定的放电电流进行恒流放电时,蓄电池的端电压下降到所允许的临界 电压(终了电压)时所经过的时间。比如12V24AH /20R Panasonic电池以0.4C放 电时,可提供使用的效率(容量)为73.3%,可放电2小时,而以7C放电时,可 提供使用的效率(容量)为4%,放电时间50秒。因此,要计算UPS电源的时间必 须先计算出放电电流,再通过查验厂家提供的放电时间表计算出准确时间。 计算放电电流的公式是: 放电电流=UPS容量(VA) 负载功率因素/(逆变器效率*UPS终止电压)
以山特10KVA为例: ?UPS容量:10KVA ?UPS输出功率因素:0.8 ?UPS终止电压:单只电池终了电压×UPS电池组电池个数=10.5V×16只=168VDC ?逆变器效率:0.85 注意:电池的能量并非都能直接提供给负载,它还包含了把电池能量转换 为负载可使用的能量的转换效率,即逆变器效率。 ?放电电流=10000VA*0.8/(0.85*168)V=56A ?查表 可查询不同AH的电池在同样放电电流下的使用时间,以求得自己所要求合 适容量的电池,在这里提出一点,以上我们的计算都是认为UPS为满负载,对 用户而言,重要的是了解在实际负载下UPS电源提供的实际使用时间,从经济 和实用的角度而言,了解自己的负载数量,计算一个实际放电电流再查表方是 正确做法。
蓄电池使用及维护
免维护电池所指的是电池的内环境无需维护,而不是说可以任意使用,因 此,在以下几个方面应加以注意: ?为了保证电池良好的工作状态,对于长期搁置不用的蓄电池必须每隔一定 时间充电一次,以达到激活电池的目的,恢复电池原有的容量数。另外,特别 应注意的是,对于运行于供电质量高、很少发生停电的UPS电源来说,也应每 隔一定的周期(3个月)人为地中断交流电的输入,使电池放电至少在UPS电池组 可提供时间的一半,再重新充电,这样会延长电池的使用寿命。 ?对于不同容量的电池,绝对不可以在同一组中串联混合使用,应特别注意 的是,对于不同容量的电池,并联使用也是很不好的,这样会大大降低电池的 使用寿命,很简单地说,不同容量的电池组并联使用时,由于放电电流的不同 分配,放电速率则对于它们来说一定是不同的,但由于并联关系又会产生相互 补充的关系,在充电时亦会是同样情况,因此,并联使用的方法是不科学的。 ?以上我们说过,大电流放电对电池的影响是很不好的,那么是否越小的电 流放电就越好呢?答案是否定的。我们知道,放电电流小,电池可以放电的深 度就深,当放电深度大于某一程度时,电池则很容易死掉,失去回复能力。这 再次说明用户在使用长延时UPS时,对于电池容量的计算应是以实际负载为准, 而非是以满负载计算来量度,也就是说并非UPS容量和电池容量越大越好。 ?对UPS电池来说,温度亦是一个非常主要的因素,当环境温度每升高8摄氏 度时,电池的寿命会降低一半,而在使用时,当环境温度下降时,电池所提供 利用的容量,即安时数也会明显的下降。因此,在低温下使用UPS电源时,备 用时间的考虚应有温度因素,所以对UPS电池使用时保持室温(指25摄氏度)也 是十分必要的。 ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 确定您所需UPS之功率(VA)值
您所保护之设备均会标示其功率(w)值或电流(A)值。
如是功率(w)值÷0.7=VA值
如是电流(A)值×220=VA值
将所有设备VA值相加得到总VA值,将总VA值加上20%~30%预备容量即得到UPS VA值 -------------------------------------------------------------------- 不断电系统的容量如何计算?
答:1.目前市面上销售的不断电系统大都以VA(视在功率)为单位,V表示电压,A表示 电流,电压乘以电流就表示功率,也就是不断电系统的容量;以一部500VA的不断电 系统来说明,当其输出电压为110V时,其可供应电流4.55A,当您的负载所需求的电 流值超过4.55A时,就表示超载了。
2.另一个表示功率的单位是"W",W表示的是实功,VA表示的是虚功,两者之间有一 个功率因子的差别,W=VA cosθ,这个 cosθ就是功率因子,功率因子到 底多少,各家产品不同,有的是0.6,有的是 0.8,目前大部份的市售产品都定在0.7。
3.将各个负载的额定容量累加求出总容量,并对瞬间激活耗电量大的负载如票据 打印机,需另以瞬间激活时的耗电量计算,避免所有设备同时激活造成超载情形时, 一旦市电中断则UPS亦无法持续供电。
4.负载总耗电量(VA值与W值)不得大于UPS输出端功率(VA值与W值),否则就是超载。 一旦市电异常或中断,UPS无法正常运作,亦造成负载面临断电危机,此乃一般用 户最容易疏忽的问题。 |