请问机房内计算机设备用电插座的接地线应该接保护低还是信号地(直流地)?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
1888574647 发表于 2006-3-10 14:18:00
如果电源供电是TN-S系统就不用考虑再做接地了(要是原来的接地合格的话),不要接在信号地上!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gffifa2007 发表于 2007-9-4 16:59:00
应该是保护接地!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
上海蓝程 发表于 2007-10-8 21:02:00

电源系统TN-C的话,接PEN

电源系统TN-S的话,接PE