千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

变电站视频监控系统抗干扰方法...

[复制链接]
vvou 发布于: 2006-3-8 23:04 1023 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本文转载自:中华视频网( http://www.chinavideo.org )

变电站的监控系统较之其他监控系统更易产生各种干扰,干扰源会通过传输线缆进入监控系统,造成视频图像质量下降、系统控制失灵、运行不稳定等现象。因此研究变电站视频监控干扰源的性质、了解对视频监控系统的影响方式,以便采取措施解决干扰问题,对提高视频监控系统工程质量,确保系统的稳定运行非常有益。

干扰的来源及影响方式

1、变电站视频监控系统中传输的信号类型

第一种是模拟视频信号,传输路径由摄像机到矩阵,从矩阵到多画面处理器,再到采集终端计算机;
第二种是数字信号,包括采集终端计算机与矩阵、多画面处理器、摄像机之间的控制信号传输,矩阵中计算机部分的数字信号,温度、湿度等环境检测数字信号,报警开关量信号等。

2、干扰侵入途径

一般来说干扰主要通过视频同轴电缆和传输控制信号的双绞线耦合进系统。

3、主要干扰源

高频噪声干扰,比如大电感负载启停;各点接地电位不等引入的工频干扰;平衡传输线路失衡使抑噪能力下降将工频干扰转成了差模干扰;传输线上阻抗不匹配造成信号的反射使信号传输质量下降;静电放电沿传输线进入设备造成接口芯片损伤或损坏。

4、干扰表现形式

视频同轴电缆由于阻抗不匹配造成的影响在视频图像上表现为重影。视频同轴电缆接地和屏蔽不好会导致传输线抑制外部电磁干扰能力的下降,体现在视频图像产生雪花噪点、网纹干扰以及横纹滚动等。在控制信号传输线阻抗不匹配会将在脉冲序列的前后沿形成震荡,震荡的存在使高低电平间的阈值差变小,当震荡的幅值再大或有其他干扰引入时就无法正确分辨出脉冲电平值,导致通信时间变长或通信中断。控制信号平衡传输线路失衡也会在信号传输线上形成尖峰干扰。静电放电除了会造成设备损坏外,还会影响存储器内的数据,使设备出现些莫名其妙的错误,比如计算机的死机,网络接口的错误等。

抗干扰的方法

下面就变电站视频监控系统中常见的干扰及解决方法进行些探讨:

1、数字信号传输中的抗干扰措施

变电站视频监控系统的数字信号传输通常通过工业标准的通信网络进行传输,比如RS232、RS845、RS422。在这里重点讨论RS485数字通信抗干扰方法。
RS485总线是采用差分平衡电气接口,具有较强的抗电磁干扰能力,但在实际工程中RS485总线并未达到人们期望的效果。问题往往出现在以下几个方面:
·网络拓扑不合理,未按照总线型网络拓扑布线,而成为了星型拓扑结构;
·传输线与接收和发送端设备连接不正确,削弱了平衡线的抗干扰能力;
·公用双绞线未进一步采取抗干扰措施,比如采用屏蔽双绞线;
·双绞线线经太细,传输距离太远,导致阻抗太大,造成压降。
虽然在造成干扰的方式上有所不同但在干扰的表现形式上只有两种:一种是在信号传输线上控制信号反射增加了信号畸变程度;一种是由于外部的干扰使平衡条件被破坏,共模干扰变成了串模信号进入传输线。
关于信号反射,根据电磁理论,减少长线上信号反射的唯一途径是阻抗匹配,若通信网络拓扑为总线型,阻抗匹配比较容易实现,但若是星型网络拓扑,在发送端串上与传输线特征阻抗相同的电阻(电阻值一般是驱动门输出内阻的5倍以上)就可以得到较高的发送电平。接收的匹配阻抗是经5伏电源形成的,在阻抗匹配的同时减少了吸收功耗,这样既减少了反射,又不会因为增加了匹配电阻吸收过多的信号功率,信号的电平阈值差变小。
双绞线作为RS485传输线对电磁感应噪声有较强的抑制能力,但对静电感应引起噪声的抑制能力较差,因此RS485传输线应选用屏蔽双绞线。双绞线的屏蔽层要正确接地,这里讲的“地”应是驱动总线逻辑门的“地”,而非“机壳地”、“保护地”,但在许多实际设备上往往没有给出接地连接端,所以在这种情况下就需要引一条线将屏蔽与驱动逻辑门集成电路的地相连。
此外,在选择屏蔽双绞线作为RS485通信线时,应该选择线经大一点的,使阻值比较小,产生的压降小,这样使得控制信号的衰减也会小很多。

2、视频信号的抗干扰

视频信号的干扰在图像上表现为雪花点和50Hz横纹滚动。
对于雪花点干扰是由于传输线上信号衰减以及耦合了高频干扰所致,这种干扰比较容易消除,在摄像机与控制矩阵之间合理位置增加一个视频放大器,将视频信号的信噪比提高,或者改变视频电缆的路径避开高频干扰源,高频干扰的问题可基本上得到解决。
较难解决的是50Hz横纹滚动及进一步加入的高频干扰的情况。对于50Hz的横纹滚动根据电磁学理论知道视频电缆的屏蔽层可完全消除50Hz工频干扰,只需要购买屏蔽效果好的视频电缆。对于图像的高频干扰,因它的频带仍在8兆Hz内,采用空隙率为50%左右的屏蔽网可基本消防高频干扰,但要达到50%的空隙率,屏蔽网根数需每个波长长度有60根以上,这样高的密度又会使电缆的柔韧性下降,比较好的方法是采用带有双层屏蔽的视频电缆。
视频电缆屏蔽层要接地,如果视频信号“地”与显示器的“地”相对“电网地”的电位不同,那么通过电源在摄像与显示器之间形成电源回路,这样50Hz的工频干扰会进入显示器中,从电气联接可以看出消除50Hz工频干扰的方法有两种,一是想办法使各处的“地”电位与“电网地”的电位差完全相同,或者是切断形成地环流的路径。由于工程环境比较复杂,使各处“地”等电位会比较困难,只能通过加大摄像供电线缆的线径,尽可能降低地回路的电阻,比如采用铠装电缆,或者采用切断地环流回路的方法,在摄像或显示器端有一端不接地,通常在显示器端不接供电电源的地,这样虽不能完全消除干扰但可减少50Hz的干扰。
从上面的分析中看到,如果电源线上耦合上高频噪声,即使视频电缆的屏蔽电缆的屏蔽再好,也会将噪声送至显示器,因此摄像机的供电电源线最好也要屏蔽,上述措施需要在工程设计和施工时就要全面考虑才能实现。若到了系统调试时发现干扰存在可采用调制和解调的方法将噪声滤除,在摄像机端加一个调制器将视频信号搬移到几十兆赫兹的频段上,在计算机端加一个低通滤波器将低于8MHz信号全部滤除,再经过解调将视频图像还原。

3、监控系统供电方式抗干扰

监控系统的供电方式只有两种:一种是集中供电方式即电源都引自一处,另一种是分布式供电,摄像机在安装位置就近取电。从抗干扰效果的角度讲,集中供电方式更好一些,可以基本消除各处参考电位不等的情况。


总的来说解决问题的关键在于工程开始施工时就要全盘考虑抗抗干扰措施,这样才能从根本上解决干扰问题,而不要等到工程后期再亡羊补牢。

本文转载自:中华视频网( http://www.chinavideo.org )

[此贴子已经被作者于2006-3-8 23:05:25编辑过]
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2006-3-8 23:30:00
变电站视频监控系统抗干扰方法,首先应考虑的是高压大电流的强电磁环境,最稳妥的方法就是传输电缆穿铁管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
vvou 发表于 2006-3-8 23:52:00
那样的话成本太高!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhuanjia 发表于 2006-3-9 00:38:00
全部用光缆传输。现在的光缆的价钱已经很低了,4块多一米,成本也高不了多少,搞出来的图像完全可以放心。如果用金属线缆,工程竣工时也许是很好的,过段时间线缆出现半点老化就影响图象了。在电站那种高压高磁场的环境下,怎么杜绝干扰,又能把成本降下来是件花心思的事情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
asmer 发表于 2006-6-21 21:55:00
变换视频传输频率是个好办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yang397 发表于 2006-6-22 10:50:00
用光纤是比较好的办法。其他方法最后算下来综合成本还会很高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qddpf 发表于 2006-6-27 19:10:00

写的不错,给发个邮件:70889885@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
怒涛万里 发表于 2008-7-16 12:41:00
同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城