千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

监控干扰问题...

[复制链接]
yxz103 发布于: 2006-3-2 18:01 807 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

电梯13部,现象为:启动运行时整个画面有网状干扰(非单独本图象)用的是诚丰的主机,16个画面都有,电源用蓄电池试过,无效,电梯是爱南伯录克,16路视频地线都是通的,会不会是地电流干扰啊??如果干扰信号是从视频线内心过来的,可一隔离或滤波掉吗?如滤波电容容量有多大的?或用带通滤波器如何?

谢谢各位赐教!!!

在线等!!!

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2006-3-2 18:32:00

电梯干扰——加权抗干扰器可以立竿见影解决,同时补偿电缆衰减,恢复图像质量。详情浏览www.eie-cn.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
SmartVDO 发表于 2006-3-2 19:07:00

楼主说“电梯13部,现象为:启动运行时。。。。。。”中,是什么启动?电脑?还是电梯?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
heml 发表于 2006-3-2 19:49:00

如果你采用各种手段都没办法解决的话,我们给你一对调制解调器免费试用。我们已经解决了多起完全相同的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
soww 发表于 2006-3-2 20:05:00

电梯干扰问题并不都在视频线的干扰上,但终端显示仍然出现干扰现象。

1、当使用电梯监控专用视频线后,排除了干扰信号从视频线引入的可能。终端显示仍有干扰另有原因(原因自已查)。

2、翻查一下,一般的电梯监控专用视频线(指一般的)每100米的距离,视频信号在10MHZ时衰减28db(常规SYV75-5在10MHZ时才衰减2.78db、SYWV75-5在10MHZ时才衰减2.08db)。发现使用电梯监控专用视频线后,视频信号衰减非常大。这可能是电梯监控的效果,图像淡、色度丢失,雪花大,清晰度差的原因。

3、使用电梯监控专用视频线,线路上的干扰抗掉了,但信号弱了,其它地方不是从线路上引入的电磁波干扰又混进来了(比如电磁波干扰你的摄像头电路、动力电传导干扰)。就算你用调制、解调器(调制、解调器还有什么“视频拓展器(嘿嘿实际上一样的)”只能解决线路上引入的干扰)也不能解决干扰的问题。

4、使用电梯监控专用视频线,当干扰电磁波较弱时,就算电磁波不会从其它地方混进视频信号中,得到的图像效果也很差。为什么用75-5视频线传500米的图像比用电梯监控专用视频线传100米的图像要好?

5、一般性能的摄像头输出信号约60-70db左右,大家自已衡量啦。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
魔力女孩 发表于 2006-3-3 12:54:00

请注意查看短消息.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wolf800 发表于 2006-3-3 16:47:00
专业共缆产品厂家,解除干扰的好方案!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
asmer 发表于 2006-6-21 21:57:00
典型的电机干扰,变换传输频率就可以了,这种类型的抗干扰器可以考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hongqiu 发表于 2006-6-21 22:04:00

网纹状干扰,一般是由属于单频干扰,监视器屏幕上一般表现为固定的网纹。造成这种干扰的电梯干扰源较多(例如:电机、灯管等)。可尝试采用深圳市都灵科技公司的视频抗干扰器DL-S620V这款型号,应该能够解决您的干扰问题。我们曾在解决过很多电梯干扰问题,整体解决效果很好。产品信息可登陆公司网站:www.duling.net.cn 了解。或电话0755-88829191了解。

回复 支持 反对