<P>各位朋友,大家好</P>
<P> 本人曾经做过2个药厂的温湿度、风压变频控制,温湿度控制起来精度还可以,但是控制风压就是感觉有些难度,下面就变频控制风压这个问题讨论一下。</P>
<P> 第一次,某药厂车间温湿度、风压变频控制。用的是风速传感器,安装位置:送风管上;以通过测的风速,乘上风管截面积得到风量,再与设定风量进行PID比较,输出值来控制风机频率。</P>
<P> 结果:因为要变频控制的空调机很多,有几台效果不错,但是有几台效果不好。</P>
<P> 原因:1、安装位置不好。2、风速传感器的探测杆不足于塞到风管截面宽度一半处(探测杆长度在300MM左右),所以测量值不准。</P>
<P> 第二次,某电子厂房车间风压变频控制。用的是风压差传感器,控制房间正压;一台风机变频控制两个房间的正压,总是感觉不是很准,PID参数很难调,到最后还是通过压缩风压差传感器的输出对应范围,混过去的,说来惭愧。</P>
<P>希望在这方面有过较好成功经验的朋友多介绍介绍心得,体会,非常感谢!!</P>
<P>请多支持一下</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有14人评论
xingl
当前离线
积分
966
沙发
xingl
发表于 2006-3-2 09:07:00
<P>在风管上用压差传感器</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
thtfyuxin
当前离线
积分
535
板凳
thtfyuxin
发表于 2006-3-2 09:31:00
感觉应在送风道的末端(一般为距管道末端1/3处)设置压力传感器,变频风机的控制依据送风末端的静压,根据该静压值调节风机的转速,以改变送风量。
回复
支持
反对
使用道具
举报
网络蜘蛛
当前离线
积分
1193
地板
网络蜘蛛
发表于 2006-3-2 09:39:00
<P>看了楼主的说明,我还是有几个不明白的地方,从第一个例子中,我不知道前端有多少传感器,是每个风速都对应一个变频风机吗?如果不是的话,如何做风量的设定,</P>
<P>说得没错,安装的位置和方式都影响到调节效果,我曾经做过药厂变频控制,我是直接用风速作为pid调节的参数,没有换算,当然需要工艺的测定和参数的提供。这样更直接一些,只要工艺调整完毕后,测定我们的风速值,调变频保持它就可以了。</P>
<P>第二个例子和第一个例子,我都有同样的感触,我们的自动控制调节,一定是在工艺手动调试之后的,如:各个风口调整,风量时候平衡,各个房间的正压都能达到多少,等等,如果工艺本身调整的参数不好,我们自动控制不可能超越。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
xm1209xm
当前离线
积分
1263
5
#
xm1209xm
发表于 2006-3-2 14:01:00
我也遇到同样的问题,药厂的项目,最后,我们用压差传感器就解决那个问题,不过,具体的事情要客观去分析,这里只是具体问题,具体的项目,还有药厂的环境,甲方的设备问题等等!
回复
支持
反对
使用道具
举报
stonepan
当前离线
积分
635
6
#
stonepan
发表于 2006-3-2 14:14:00
<P>To 网络蜘蛛:</P>
<P>首先感谢支持!</P>
<P> 1、在第一个例子里,是每台空调变频风机对应一个风速传感器的。</P>
<P> 2、看你第二段话的叙述,我有疑问:假如一个空调机往很多房间送风的话,我不知道用什么手段去测风 速,就算工艺调整完毕以后;还有你的风速传感器是安装在何位置,当频率改变时,风速抖动是否大。</P>
<P>3、从我认为风压差传感器实际上是强于风速传感器的,因为一旦遇到大风量空调机的话,风管截面大,风速传感器的探测竿是很难塞到宽度一半之处的,所以测量值未必很准。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
stonepan
当前离线
积分
635
7
#
stonepan
发表于 2006-3-2 14:42:00
<P>TO楼上那位朋友,你说用压差传感器就解决了问题</P>
<P>请问,你是控制风管压差,还是控制房间压差</P>
<P>还有风压差传感器安装位置能否告知,谢谢!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
网络蜘蛛
当前离线
积分
1193
8
#
网络蜘蛛
发表于 2006-3-2 16:21:00
<P>1、首先,每一个变频风机对应一个风速传感器,调节起来理论上说应该没有问题,如果调解不好,只能怀疑传感器安装的位置,和安装方式的问题,在一个pid调解参数是否合适</P>
<P>2、我原来做的一台空调控制多个房间的时候,我都是习惯于把风速传感器或者压力传感器安装到总管靠近分支1/3的地方,效果还将就把,当然了,风机调变频的时候风速是有抖动的,因为不管风速还是风管压力都属于小惯性环节,我的经验是把p参数减小。</P>
<P>3、我和你有同感,现在我一般都习惯使用压力传感器,只是在只要求调节变频,不需要计算风量的时候偶尔采用风速做参数,而且,我不会用房间压力作为调节参数,一般房间差压5-10pa的微压,太不容易调了。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
firstjoin
当前离线
积分
2864
9
#
firstjoin
发表于 2006-3-2 23:04:00
<P> 风机变频调风量理论上是可行的,但是实际调试时,PID参数调节不好,会导致风速抖动,而且风机的转动声音也比较恐怖,关于风速传感器,我们是选用的比拖管,是取一个截面的风速求平均值,这样会好一点;关于房间微差压,这个是比较难调的,这个我有同感,关键是房间的门老是打开,调到10PA就已经很不错了,如果在一个相对闭合的药厂生产区间,调节送回风来控制微正压是可以的,但是实际调试的时候,不容易!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
ahsoft
当前离线
积分
383
10
#
ahsoft
发表于 2006-3-6 19:54:00
楼上各位只是从技术角度上谈风机的变频控制,实际上为了保证洁净区的洁净级别,每个房间的换气次数和压差是不允许波动的,药厂的变频器是不允许随便调的,老外甚至要求我们在变频器上加password
回复
支持
反对
使用道具
举报
lanyuweiye
当前离线
积分
531
11
#
lanyuweiye
发表于 2006-3-6 22:50:00
<P>用送风压力传感器控制送风机的频率,用房间的压力控制排风机的频率,控制方式要作一定的处理,多个实验室都是这样控制的,效果非常的好,稳定!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
ajapplee
当前离线
积分
1089
12
#
ajapplee
发表于 2006-3-7 09:24:00
<P>哈哈,看了真是开心。多多交流</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
njduss
当前离线
积分
2562
13
#
njduss
发表于 2006-3-7 10:37:00
<P>精!</P>
<P>学习啊!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
a279279
当前离线
积分
775
14
#
a279279
发表于 2006-3-7 17:56:00
<P>有意思,不错!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yang1455
当前离线
积分
860
15
#
yang1455
发表于 2006-3-8 16:12:00
学习中。。。。。。。。。。。
回复